看FR-A700使用手册(应用篇),有这么一句话:
* ]' s; H8 x6 ^! {连接直流电抗器时,55K以下的情况下,请拆下P1-P/+之间的短路片。
; ?& w# x% g% n& _# _9 r! |4 Z问:55K以上的,就不拆了吗?为什么?
4 H: F% T" Y1 {) m5 C% c另外,还有个菜菜的问题:3 F6 m* t2 u. i( m7 [
用来表示接线用的压接端子的符号,2-4,8-5等,该怎么理解?
5 [/ @  M/ k( ^5 D# M5 U# ]( R& d7 D6 [- K7 `' o
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-11-25 22:35 编辑 ]
发表于 2008-11-26 09:08:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
第二个问题没看明白 ! [  K8 d; X0 i' A

8 K' [2 b& a0 S# n第一个问题我是这样理解的:- _. p. w: _$ h- R
55K及其以下时,直流电抗器是选配件,安装时,须拆除短路片;! z' K; \: S7 e
55K以上时,直流电抗器是标配件,没有了短路片的设置,就不存在拆不拆的问题。
6 s5 E, j  o+ n2 y9 Q! p, R) S 新圖片.jpg
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原来是这样,呵呵,刚开始看,谢谢楼上。