发表于 2008-11-21 16:32:09
|
显示全部楼层
来自: 中国四川成都
1.首先要搞清楚接管外伸高度指的是那部分:设计图纸接管外伸部分是否包括法兰高度;$ |, Q$ h6 l: G
2.设备所用的法兰型式是什么:是板式平焊、还是带颈对焊;# r3 z& k/ `' U( t
3.如果接管外伸高度不包括法兰且选用平焊,接管外伸高度至少>120mm(考虑螺栓安装空间),如果设备有保温,还要考虑保温厚度,接管外伸高度相应增长。如果选用对焊法兰,接管可以适当小一点,但是必须满足螺栓安装空间!
( b9 J ?' F* p0 ]# b+ S; A6 s4 [4.如果接管外伸高度包括法兰高度,无论什么法兰型式,接管外伸高度>150mm(考虑螺栓安装空间),如果有保温应适当增加!
- b. I" ^/ B2 V0 u( P3 W; s8 T" S5.设计常用数据(外伸高度包括法兰高度):) j+ G" ^0 k$ u1 u* W
保温在0~70mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150- E2 r c* V4 P i. z
接管直径DN125~300mm 外伸长度L=200) h" Q) P* ?2 s% q% O! ?2 T
接管直径DN350~600mm 外伸长度L=250
# x1 s0 t4 x4 D8 `- X' L 保温在71~100mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150
! [+ p3 C5 v7 R1 V6 S 接管直径DN125~200mm 外伸长度L=200
/ {% P2 `- n- j' j8 w0 m 接管直径DN250~600mm 外伸长度L=250
6 B* M# g3 o" V4 C3 Q6 d 保温在101~120mm 接管直径DN10~150mm 外伸长度L=200- z+ j. s0 ^) N; t" L+ \3 ~2 H/ s
接管直径DN200~600mm 外伸长度L=250# G- a0 |8 M1 C* L/ [( a, j
保温在121~150mm 接管直径DN10~50mm 外伸长度L=2006 E6 w. W( V" F& T% u
接管直径DN70~300mm 外伸长度L=250
4 {6 t6 ?) l! l3 W& | 接管直径DN350~600mm 外伸长度L=300
% o4 q1 A- D* u3 i9 M# r特殊注意:
8 v* {0 p. ]. X+ y9 e 接管非径向开口是法兰到筒体外壁或者保温间隙要>25mm,保证螺栓安装空间为宜 |
|