发表于 2008-11-19 17:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问电缆短时过载载流量是如何计算的?
+ ?8 B# `0 p! }+ I比如我启动异步电动机的时,启动电流肯定大于额定电流,也必然大于适当电缆的载流量
5 {8 M, _3 L! A那么电缆短时过载载流量是如何计算的?我只知道有个比较复杂的公式,
$ I  l, {: B! f3 G5 G& K' N有没有简单的经验公式呢?
发表于 2008-11-21 19:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
根据电机的额定电流选择电缆,此时不需考虑电动机的启动电流倍数。5 h) T+ y7 N/ J4 B1 F1 A' I

5 G) O( D0 B! d" T( {但选择电动机的断路器,需要考虑断路器的脱扣曲线需要躲过电动机的启动电流。
5 P1 m/ P+ Z. Y& {/ b* l1 x8 m, K& B0 L1 ^0 ]1 q4 j2 m
比如2.2kW的电动机额定电流5A,电缆的载流量只需大于5A即可。# |! Z1 Q2 P& |' o' i( d. M
* @. n2 S5 }% p+ {9 V2 M* U- |
但考虑该电动机的断路器则可能需放大一点。断路器的脱扣曲线需要躲过电动机的启动电流,否则启动时断路器就跳了,可以选10A。具体可以查断路器瞬时脱扣倍数,比如10~14倍的额定电流,假如选10A的断路器,则瞬时脱扣值为10X10=100A,而电动机启动电流5X7.5X1.732=64.95A,100A>64.95A
+ M4 v$ ]4 q; a; {; V5 g+ g7 g所以选择10A的断路器可以。5 Q* e' ]* M7 \! T( x) z

" I: M: [  ]% T祝好运,希望对楼主有所帮助,不妥之处还望高手指正!
发表于 2008-11-21 20:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般工厂内电动机布线时应该按照电动机的工作电流值选择适宜截面积的电缆,不考虑电动机的起动电流。更为简便的是,一般工厂内使用的380V电压的电动机其工作电流的数值按一个千瓦2个电流简便计算。这个经验计算方法在工厂里通用。
发表于 2008-11-22 11:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
坦率的讲,工作几十年,还真没遇到过需要计算电缆短时过载载流量的时候。线路中只要装设了合格的短路保护装置,在线路短路时能可靠的切断电路,还极少见到因此而烧毁电缆的情况。瞬时过电流末过于短路电流吧?
3 G7 J0 z% d, {对于你提到的电机启动时的情况,在煤矿系统,由于煤矿井下较恶劣的环境,有时是需要考虑电机启动电流的影响的。但这主要出于线路压降对电机可靠启动的影响。在电机启动电流较大时,要保证供电线路,其中包括线路电缆在大电流下所产生的压降不影响电机的启动为原则。在煤矿井下,一般要保证电动机这一端在启动时的电压在额定电压的75%以上。这也是煤矿用电器,如接触器、继电器等,要求其接通时的启动电压最低为75%的原因所在(在一般工业用途中,这一数值规定为85%)。
发表于 2008-11-23 14:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主有没有豆浆机的主视图啊?
发表于 2008-11-23 15:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
bu xu yao kao lv