一个新手对PLC编程的几个问题?# k' e* r9 u# u# U: C+ ?
程序如上图所示:! M( x, C$ F8 s* O2 M, K
这是我自己编的一个单按钮控制起停程序。/ t% }; m7 ?+ j8 T8 _3 y& y
思路为:由起保停电路改编,在输出线圈前串接成中间继电器M的常闭触点,中间继电器M的控制是由按钮的常开触点I0.0与输出线圈的常开触点Q0.1串联来完成的。+ G' N6 I: ~# `# s) g7 ]1 z
第一次按下I0.0时,由于Q0.0没有通电,常开触点Q0.1断开,使能流只能进入Q0.0,不能进入M0.0,Q0.0通电动作。
+ \8 ]7 T/ W+ a第二次按下I0.0时,由于Q0.0已通电,常开触点闭合,使能流可以流入M0.0,M0.0动作,常闭触点M0.0断开,使Q0.0断电。 J- _; L& I. z) ~, J
思路就是这样。
# w5 E# M% `9 ^, e8 W& P% X我觉得这是一个非常简单的程序,只是想给自己做个练习,没想到就把自己难住了。还请高手给看看,谢谢了! `0 g( T3 B5 E- Q! x; `! q3 D4 f
我又想了想,我这个程序是有问题的,如果按住I0.0 不放呢? |
|