国标中规定气体继电器的接点容量是不小于66VA,这怎么解释?并且有感负载又是指什么?
发表于 2008-11-7 09:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你所述的气体继电器应是指“油浸式变压器及油浸式有载分接开关保护用的气体继电器”。, \, G& e0 C4 S, j& |0 C6 Y" n! [
此保护装置,“由于变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流冲动时,使继电器的接点动作,以接通指定的控制回路,并及时发出信号或自动切除变压器。”
! k. x, [& A* t& w由上可知,当气体继电器通过电磁开关装置切除变压器时,其负载电磁开关装置当然是当然属有感负载。所以标准规定了这种气体继电器接点的容量要求如下:. q4 ?4 n; m% U2 M( R1 W1 v$ `! d9 e
( \4 n" [: X# i) A2 t$ c% ~( a
“继电器的接点在表2规定的工作条件下,应能承受不少于1000次的开断与闭合试验,且试验后接点应无烧损。”) {% X$ x# V9 f' W

( k' C9 p2 o2 L2 I[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-7 09:24 编辑 ]