发表于 2008-12-28 10:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以测一下三相绕组各两个绕组之间的电阻是否一致,不一致的话,多半就是烧了。还有漆包线短路会有很刺鼻的气味
发表于 2008-12-28 15:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

dingwei__stone 发表于 2008-12-28 10:16

好果是相间断路,那你就不用在查电机了,定是坏了。你应该查查电源,及电源回路;机械负载。/ _. j9 |- a& r- h6 y
还有像这种大电机起动也是很关键的。你是用那一种方法起动电机的,我建议用软起动;或串组降压起动比较好
发表于 2008-12-29 14:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
烧掉的可能性很大
发表于 2008-12-29 23:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
45kw的电机用万用表量,不是很准确
发表于 2008-12-30 19:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我从来没看到过这种事呀,,学习下
发表于 2008-12-30 20:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
此电机已经烧毁了,快去修理吧
发表于 2008-12-31 15:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
是不是你把双速电机当作星。三角来搞了啊?
发表于 2009-1-3 20:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是不是你把双速电机当作星。三角来搞了啊?$ ]5 {+ _3 }& g) x2 Y3 b( r% `
正是我想说的。
发表于 2009-1-3 22:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
shi shao huai l       dsc
发表于 2009-1-4 09:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
缺相的时候也响的,建议先检查一下
发表于 2009-1-4 10:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
很有可能是内部短路
发表于 2009-1-4 11:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该是相间短路了
发表于 2009-1-4 11:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
以将电机个绕线的接线端子断开,然后测量各相阻值,各相与相之间的绝缘阻值,检查各相对地绝缘电阻情况,以判断问题所在。
7 M: {8 K- @8 y$ |# g9 I1,测量各相阻值,一样少Ω,如果不一样应该其中一相有短路或烧坏
5 I( C; k8 T5 e/ v: E7 u% D2,各相与相之间的绝缘阻值一样大于2M,如果小于2M,或更小,就是绝缘有问题和烧坏
( A" \5 L1 B& V" J3,各相对地绝缘电阻一样大于2M,如果小于2M,或更小,就是绝缘有问题和烧坏
发表于 2009-1-4 17:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这是明显的相间短路。
发表于 2009-1-4 18:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
应该是星三角启动时间过长或转换装置坏引起电机烧毁或内部短路,断开引出线后可以用万用表1M(二极管)档测量u/v/w是否短路,及对外壳是否短路。只要有一个短路就需要修理电机。
发表于 2009-1-6 09:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德

回复 1# whoeric 的帖子

定子绕组短路了
发表于 2009-1-18 19:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
把六个头全打开,应该只有一相的两个头是通的,如果和其他的也同那就应该是烧掉了
发表于 2009-1-18 22:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
楼主说的很响要看是什么样的声音,如果是嗡嗡的声音说明是缺相,如果是其他的声音.里面应该出现机械故障了
发表于 2009-1-30 18:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
短路的可能性非常大呀
发表于 2009-1-31 11:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为内部短路了,还是摇一下对地看看
发表于 2009-1-31 12:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 whoeric 于 2008-10-22 12:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) N1 w+ [' g, b& A  _* F我有一台45KW的电机,用星三角启动,忽然启动不了了,一开电马达很响,然后跳闸。测量电机入线六个端子,U1V1W1和U2V2W2,感觉不对,我把接入的线已经全部拆了,怎么U1和V1,U1和V2,U1和W1,U1和W2还会接通呢?是不是 ...

' F/ f" ~& p: e六个端子,U1和V1,U1和V2,U1和W1,U1和W2还会接通,已烧。
发表于 2009-1-31 21:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
缺相应该不会跳闸,我想应该是绝缘性降低了
发表于 2009-1-31 22:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以将电机个绕线的接线端子断开,然后测量各相阻值,各相与相之间的绝缘阻值,检查各相对地绝缘电阻情况,以判断问题所在。
* x5 }0 ?/ P/ O! ~( K" A1,测量各相阻值,一样少Ω,如果不一样应该其中一相有短路或烧坏
: r- @4 P0 r6 |' @5 s8 w& ^2,各相与相之间的绝缘阻值一样大于2M,如果小于2M,或更小,就是绝缘有问题和烧坏
4 p' \! {( i8 d* q3,各相对地绝缘电阻一样大于2M,如果小于2M,或更小,就是绝缘有问题和烧坏( a9 P! F( b; P) ]4 p
同意上面!