携带型短路接地线截面积的验算
8 U! s( o* s& R% d 在被检修设备和线路上装设短路接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电以及邻近带设备和线路可能产生的感应电压。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第80条规定:“接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。”很多单位在使用携带型短路接地线时,没有经过短路电流的计算就采用截面为25 mm2的接地线,这是不安全的。因为25 mm2的截面积是《电业安全工作规程》中规定的最小截面,如果短路接地线悬挂处的短路电流超过它的熔化电流,短路接地线将熔断,后果不堪设想。因此,应对携带型短路接地线的截面进行验算。. s; I& e* W; B# |5 E
6 E: M7 z+ M* w- s% x, k3 p 在原能源部颁发的“携带型短路接地线技术标准”(SD332-89)附录A中指出,携带型短路接地线的熔化电流可用奥迪道克公式计算:# b+ w2 e1 }" J
7 ^6 j& w b/ r
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143015482.gif+ r( V0 d: S6 }3 b/ W8 E- V7 F% p
1 E c; K/ m2 f5 |9 F4 b
式中:Im——熔化电流值,A; ; z- O# k4 `) f" c
* T; N. {& ?! D* `$ \3 I z1 k' ^ A——接地线截面,圆密尔;8 u5 }( @& \2 \
4 V t0 d ?5 m. `$ V: n: v+ s t——承受电流的时间,s;! m5 {( S. `. g7 M" ^4 e0 o, j
! C6 M3 f F: [% s \9 k Tm——金属的熔化温度,℃;
; C2 G! u4 ^ R) P2 t" I7 W+ g
: f$ \1 j# T& b1 F1 l4 e# b Ta——环境温度,℃。) b9 p6 [6 @9 S$ W
$ ?9 D" s: z9 K* h
当使用铜质接地线时,Tm=1083℃,Ta=40℃若将A(圆密尔)换算为S(mm2),上式可简化为:6 G: L7 q' Q2 C' L6 P6 }. ~ a; \* }
% r# z* l6 U: k& }# l" J+ E http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143016854.gif
2 x) l; q# t+ B7 s) N9 M5 p$ v3 G1 F* y
一般以理论上熔断特性所要求得到的值Im除以一个降值因子作为额定短路电流I来估算携带型短路接地线所需要的截面积。降值因子值为1.08~1.15,若取下限值1.08,则:
2 G- I: p c& W- z+ K: k( H. F% b
d' i* d" W% W4 J9 Z1 S http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143017241.gif按不同短路容量及不同的承受短路电流时间,可算出携带型短路接地线需要的截面积( v7 B9 D- t+ V, p1 q
# L; G+ \/ y R1 ~3 C 携带型短路接地线截面积计算结果 单位:mm2
. S: S+ y+ \. G# u [
& b& \" k- P2 k( R* J6 F 一般线路工作中在变电站出线回路上工作时,所使用的携带型短路接地线承受短路电流的时间可取0.1s,为主保护动作时间(保护动作时限为0秒)加开关固有动作时间;变电站母线工作时,亦为母线保护动作时间加开关固有动作时间。
, F8 `% Y& m& \/ d/ o y( H9 G& F$ E0 c2 i3 s/ a4 i+ V
变电站母线如装接地刀闸,则使用接地刀闸。( f% ]# o4 X$ H. P% L
A; S$ J+ I9 z 实际工作中,考虑到接地线的重量及悬挂方便,所使用的携带型短路接地线的截面不可太大。常用的有25 mm2和35 mm2两种。
. m8 D- U: o( Y/ O1 o* n7 p: d/ M( f/ d: L: Z/ u. `0 |9 v
25 mm2可承受的短路电流为:
9 h, \7 @3 k) G+ y0 t/ P% y- x/ f' F& h
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143019329.gif/ L& l0 P3 O8 Q: V. X
5 a8 w5 u$ v1 H l1 K* B: G( F$ R+ q 35 mm2可承受的短路电流为:- N. [2 k+ M4 L5 P) y5 r8 }! }$ x
: S, K5 T& j: K2 \6 T* g' f
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143022597.gif * I& V" ~9 {, a8 m# _+ V/ O
# M+ U" J1 _9 B3 {& R
各单位应根据短路容量对携带型短路接地线进行验算,验算时可不考虑合环运行方式下的最大短路容量。验算后,如25 mm2携带型短路接地线不能承受该地点的短路电流,则可采用在接地处同时挂两组25 mm2携带型短路接地线或改用35 mm2携带型短路接地线(须在工作票上注明)。为防止在使用中混淆这两种规格的接地线,25 mm2、35 mm2两种规格的接地线应有明显的区别。对每一电压等级的携带型短路接地线一般宜采用一种截面的接地线。
* g2 ]6 P1 F9 G1 ?6 d3 c2 C1 [" {. ^/ L K8 S( k$ J* i
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-11 09:51 编辑 ] |
|