二次侧的额定电流多少啊?有计算公式哇?
发表于 2008-10-14 21:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
GB/T 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器  标准中这样定义变压
* X7 C. ?6 @% s! Y0 Z& v& l, |器的容量:

1 n6 K" _; n8 ~8 i$ d1 D: `9 B. e' |# w. E
额定容量  rated power. w5 H* u  H* k# O; j+ b$ n1 R
标注在绕组上的视在功率的惯用值和绕组的额定电压一起决定额定电流值。7 o; A$ w; F4 _4 l9 f8 a

7 R  r6 m) B' m0 A1 双绕组变压器的两个绕组具有相同的额定容量,故按定义,它就是变压器的额定容量。) ^* F( \- y' e2 u
2 多绕组变压器,应给出每个绕组的额定容量。7 U9 c9 m! O9 {* X' @
3 对于电抗器产品....
4 }; x8 {6 Q0 J7 Z0 |+ F( Y6 |

4 D3 U% @  C% M# t5 m! v/ k- X容量为160VA的双绕组变压器,即它只有一个输出绕组,并且它的输出额定电压为115V,则其额定电流为160VA/115V,约为1.4A。
( f; \, U; g% N9 \, g# c' `3 J; l' i1 E2 v
如果此变压器为多绕组变压器,有两个或两个以上的输出绕组,则因条件数据给出不充分,不能确定其中一个绕组的额定电流。

' P# H4 X) _% G" j/ R
0 Y. r! E* X4 M+ S[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-10-14 21:24 编辑 ]
发表于 2008-10-14 21:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
楼上说的很正确
发表于 2008-10-15 07:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应当说明是单相变还是三相变
发表于 2008-10-15 09:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也想知道。
( I% W2 {$ W  d  Q- h' S3 f如果三相变压器容量为160VA,二次侧每相电压都是220V,那么每相的额定电流是多少呢?如果有两相不接负载,另一相的电流是否可以大一些?
发表于 2008-10-17 00:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

回复 5# sunners 的帖子

楼上的如果其中两厢不接负载属于三相不平衡运行,似乎不太好,你想问的是不是这种情况下可不可以更大的电流流过这一项是吧,基本没变化,这个是取决于变压器设计的,只跟单相有关,如果三相不平衡,本身电流就大些了。个人看法,是否正确,请高手斧正, f; V" w- P( @2 x3 i

  y6 m5 @7 C) t7 v4 [: [[ 本帖最后由 antlb 于 2008-10-17 00:50 编辑 ]
发表于 2008-10-17 06:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
p=ui    160/115=1.391
发表于 2008-11-1 14:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请问是三相,还是单相
3 u; u8 B+ G+ _单相时:I=160/115=1.39A& G+ A! _7 h; I' \4 r8 ?6 E: p
三相时:I=160/√3/115=0.8A
- I2 W, ~& r. `+ ^6 _, [2 ~/ z以上的电流均为线电流,但若要求相电流,则需要根据其接法确定。