我用的是进口富士的交流接触器,但总会有一些烧坏的故障,为何?
发表于 2008-10-9 21:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
说的清楚些呀!比如使用电流、环境如何?
发表于 2008-10-9 22:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
是线圈烧毁还是触头烧毁,这个问题是关键。! m4 s9 u3 e' E9 M& D$ f
如果是线圈烧毁,则可能电压等级不对。" {) j( a, n) w( f) J( w
如果是触头烧毁,则可能负载电流太大,你选择的交流解除器容量小了。
发表于 2008-10-10 08:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
同意三楼的观点。注意选用负载的电流和电压等级。
发表于 2008-10-10 09:49:27 | 显示全部楼层 来自: LAN

回复 3# ahxinny 的帖子

同意楼上的说法# b' Y5 f; P; S
交流接触器使用一段时间,触点氧化电阻大,发热量也会加大;
/ b4 u: q3 O$ ^, ~1 G" K% ?接线也必须牢固可靠,确保电箱环境清洁
发表于 2008-10-10 10:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上说的很全面,还要检查一下负载是否正常。
发表于 2008-10-10 10:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意三楼说的~~~:call:
 楼主| 发表于 2008-10-10 20:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般都是触点坏,烧死。选型是按照供应商提供的手册,而都有检测拧紧的螺丝的情况
发表于 2008-10-10 20:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
如果是频繁启动,电流要要放大一个等级
发表于 2008-10-10 20:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
再好的东西也有个寿命的问题,使用寿命到了烧坏也算正常
发表于 2008-10-10 21:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是线圈烧毁还是触头烧毁,这个问题是关键