[讨论结束] 用电压110V的中间继电器去控制220V电气回路时产生问题?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-2 13:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在用电压110V的中间继电器控制220V的电气回路时,一通电中间继电器就不停的开,闭转换,把中间继电器换成交流接触器也是同样状况,这是咋回事呀?请知道的解答一下,多谢!' I+ ~+ C3 S8 N" l3 H

! [4 L5 }* s- M0 M9 H[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-10-3 21:28 编辑 ]
发表于 2008-10-2 18:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
解铃还要系铃人,你的电路,只有你才最容易知道是怎么回事。把继电器线圈回路分析一下,这个问题并不难解决。如果确有弄不清楚的地方,不妨把电路图画出来,人们也才好分析。
1 ~! t3 h& l. u4 y6 J可能的原因,如:继电器线圈回路串入了继电器的常闭接点、保持接点错接为常闭接点等。
8 {: q5 ?' W: I9 h5 Q8 V' k  z" q5 L1 H: a6 a
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-10-2 18:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 热情应助!

查看全部评分

发表于 2008-10-3 19:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
仔细检查检查线路一定有错误的接线
发表于 2008-10-4 16:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
产生此故障的原:110V中间继电器线圈回路串入了本继电器的常闭接点,当110V继电器线圈得电时闭点变成开点,导致线圈失电,将继电器的开点又变成闭点,重复以上动作(吸合与断开),所以出现此故障
发表于 2008-10-4 18:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器线圈是否有问题!以前遇到过同样问题!
发表于 2008-10-5 09:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
四楼回答的非常正确:110V中间继电器线圈回路串入了本继电器的常闭接点,当110V继电器线圈得电时闭点变成开点,导致线圈失电,将继电器的开点又变成闭点,重复以上动作(吸合与断开),所以出现此故障。
发表于 2008-10-5 10:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
肯定是你的线路有问题了,自锁触点接错了,四楼的说的很清楚。
发表于 2008-10-18 23:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
估计是线路有问题吧,都没烧坏,但是线路出现了时断时通
发表于 2008-10-19 13:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
控制电压多少没有关系 只要主电路与控制回路有明显的界线就行了
发表于 2008-10-19 15:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
按4楼说的查一下
发表于 2008-10-21 15:56:55 | 显示全部楼层 来自: LAN

回复 1# lj_hitachi 的帖子

楼主最好能提供相关的电气回路图,应该是保持回路的错误