[已答复] 请教蒸汽管道压降怎样计算?

[复制链接]
发表于 2008-9-26 15:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教蒸汽管道压降怎样计算?
- w1 Z" n; o& f; P& e我按照《火力发电厂汽水管道设计技术规定》中的第6.1节计算,P=9.81MPa  t=540C时,72t/h蒸汽  146mm内径的管道,1000m压降竟然达到2.98MPa!!- C. n) [' V0 H
不知道是什么原因, 请教各位如何算?最好有计算书,谢谢!!
- P5 E$ N+ n7 v: T9 y计算参数见图- ?" e: Y. {$ [3 Y
- b% {8 w& r1 @6 W9 W
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-9 06:53 编辑 ]
1.JPG
发表于 2008-9-26 19:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
手头没资料,我记得若压降超过一定范围,需要调整蒸汽密度,逐步试算的,另外注意单位,别搞错了
( E4 n' c% D' h2 N  t5 w这样的参数我还没算过呢,明天我照书看看
 楼主| 发表于 2008-9-27 09:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我又按照《动力管道设计手册》的要求算了一下,压降还是很大。
发表于 2008-9-27 11:07:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
差不多,我用公司的软件计算结果是30.2bar,未考虑保温。
; y4 b/ G4 L( Z1 `+ y4 Z% Q3 N楼主也未考虑保温。
 楼主| 发表于 2008-9-27 15:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
保温与管道的压降有关么?其只能影响介质的温度 体积 对压降的影响微乎其微
发表于 2008-9-28 16:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
给楼主举个例题吧:
# b: s1 n: t7 g1 \2 ~! S中压蒸汽管道压降、温降如何计算?! j3 S: {: C7 M* c" n
各位专家:我们公司在新疆建设一套40万吨的合成氨装置,由于环评的原因,大型压缩机组的蒸汽透平驱动用汽来自于4.0公里外的热电厂.我有以下技术问题希望大家帮忙,很急的.
# K6 y7 k3 F& s+ l% Q: w, h
) B& p' H2 u5 L6 ^; K2 F   1、我们要求到我们装置界区的蒸汽压力:表压4.0兆帕,温度420度,流量小时270吨/小时,请问锅炉厂蒸汽的出口压力应选择多少,温度应不低于多少度,才能满足我们的蒸汽界区条件?4 b1 R' e( v! i4 N
3 t* R/ @7 r& P# U7 c
   2、请问蒸汽管线的压力降、温度降是如何计算的?压降和温降都与那些因素有关?采用的设计规范?
( r8 ^3 I# U- L/ T# K0 `$ c
: n9 D8 X5 Z. g' y. b多谢各位的帮助呀!我的邮箱:ysy1939@126.com李亦恒 发表于 2008-2-24 11:22
4 T) n  K& p* ?管道规格需要你提供啊?
( c1 a+ Y& R( j3 Y2 G" r
( l7 G/ x  f% U3 X( {3 o过热蒸汽的长距离输送压降可以通过公式进行笔算,也可以通过工艺算图查算,应该不难,但计算的基本参数必须准确。下面我帮你大致计算一下:
$ }& i  ~1 @- V- t4 o
, Q. _: k2 A7 R6 x, @+ p; x& J" u⑴4.0MPa、420℃过热蒸汽比容:7.0Kg/m3% t$ A) j3 H3 v$ o

0 {: r7 e8 x$ _% ?5 R⑵取蒸汽流速u=40m/s,管径为D m
0 I& k! O9 X* X4 u- u- x1 P
9 E8 ?7 g7 V. `# m⑶根据0.785D2X40X3600X7.0=270X1000公式计算求得:( ~9 E7 z$ g) W6 T8 v# q& H9 m
' {( A! \. I  j, Y: ^0 U, l, A7 l
D=0.584 m,实取公称直径D=0.6 m的管道。: |" w( C# `* i/ S7 h8 Q

" r. E; N5 ^. x$ V( g! V+ n  f核算实际流速u=38m/s
+ u4 W* U/ k" C9 Z1 p2 N4 |, r
" C* b4 |+ K# ]! U3 n⑷根据以上条件进行阻力计算:* }1 t/ ?. {* C5 g8 p$ j: w
0 U8 z8 M$ t( P  ]% Q/ d
压力降△P=0.26MPa,每100米压力降为6.5KPa
0 @% P/ v$ ]  U" q( G
9 T3 L9 T' J4 @- H  T  @⑸再取蒸汽流速u=50m/s,管径为D m
5 c# q& _" O; `& c+ `- U8 L0 s7 s% x' ?
⑹同理计算求得:
7 ]# ^0 \! E+ E6 E5 ^/ ?& Q1 b
! I7 A8 r, V. f. T5 x7 AD=0.522m,实取公称直径D=0.5 m的管道。4 Y4 m9 l4 N  S) _
3 T) ]/ _( V. {8 V* ^7 d* Z% B3 n
核算实际流速u=55m/s
3 B: ?0 t: f. m9 ?% W- B: d1 Y) Z) E. C3 i/ Q. Z9 W
⑺根据调整条件进行阻力计算:
* u9 n! g9 x. A% A. x& ~! I
5 e6 w8 E: B- y) b压力降△P=0.50MPa,每100米压力降为12.5KPa4 O8 D6 U+ {9 [
& C. K; C0 F0 b1 k4 K1 v: e2 ?
针对你的问题:
4 v# F/ E# A! y3 }4 O
& h0 n! h2 a7 P' K$ l0 l) J⑴你在考虑总体压力降时,单单直管部分由于摩擦阻力引起的压力降在0.50MPa左右+ G/ y. n9 r  m2 T- h' ?

& k0 {0 T. X. R# H⑵你采用的蒸汽过热度比较高,这也是必要的,因为毕竟是长距离输送,温度降要根据管道的保温情况,及整个管路系统的阻力损失,这也需要通过计算来决定。
发表于 2008-9-28 17:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山

回复 4# ermaozi 的帖子

是规范打砂柜但是郭德纲打砂柜但是事实