[讨论结束] 热磁断路器的一些疑问

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-22 10:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我刚入门不久,有些问题请教各位前辈:
9 H, ?0 y% X8 D1.GV2-ME 和FGV2-RS 有什么区别,除了手动操作方式不同外? ' K$ {: @* l' ]- o( }: \0 G
2。GV3-ME 如果用在440V里面,热脱扣电流该如何去设定?还是不用考虑电压关系?样本上面没有列出440V的电机额定功率值,所以心里没底。而且GV3-ME 里面也没有列出每种型号对应的磁脱扣电流,不解 9 F  A+ X& ~! m2 ~  h
3.热磁脱扣曲线,我一般是按照电机额定电流的1.25倍去设定整定值,那这样看的话岂不是要很长很长的动作时间?
+ E$ ?9 M" ]& y8 `! t' h$ h( Y1 ]4。普通的电机保护(即接触器+热磁断路器或者接触器+塑壳断路器+热过载继电器),电路的短路电流大概怎么估算?如何整定
 楼主| 发表于 2008-9-22 12:31:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
哪位高人指点下啊
发表于 2008-9-22 14:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南

回复 1# 021557 的帖子

【用途】
0 k5 X" d9 v+ e! G WDZ208-MC(GV2-MC) 断路器(GV2马达空气开关)适用于交流电压至690V,电流0.16至32A的电路中,作为三相鼠笼型异步电动机的过载、断相、短路保护及不频繁的起动控制之用,可用作配电线路保护和不频繁的负载转换,还可作隔离器使用。
2 T4 W8 _& {4 D2 @8 t4 E/ s# ?+ }  i 【型号含义】
* E" K  f1 R2 R5 u. C6 |3 E) Y * x; a* Z% o0 Z+ r8 T  ^$ l

3 ^% }& r/ r$ P 【主要技术参数】 - _4 t2 y% d- h$ ~$ H
一、额定绝缘电压Ui(V):690   二、额定工作电压Ue(V):230/240、400/415、440、500、6902 x7 S% R# Y" n1 A% y9 {
三、额定频率Hz:50/60      四、壳架等级额定电流lnm(A):32
: ^6 X& s% E) l+ i* V2 O" P" x五、脱扣器额定电压ln(A)(见表1)  六、整定电流调节范围(A)(见表1)
1 ?5 W7 t4 N3 {7 W/ x8 h' t七、额定极限短路分断能力Icu(KA)(见表1) 八、额定运行短路分断能力ICS(KA)(见表1)0 B7 ?! ^! C( r
九、额定冲击耐受电压Uimp(V);8000.
+ ^5 y/ s7 E7 a" H3 M* l) ^8 ? 表1
( h+ D$ p! b8 J  L6 \9 j7 ` 额定电流IN(A) 整定电流/ Q6 t6 R# h9 T7 y5 A+ M
调节范围. Q, g! M, N! N' E. J% ~
(A) 额定极限短路分断能力lcu,额定运行短路分断能力lus 飞弧距离mm
  q. x7 C! `8 _' o) a230/240V 400/415V 400V 500V 690V
+ L% l$ l; L/ |: L7 m) e" _2 hlcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA)
- Z1 E0 u& R& c4 F3 `  T0.16 0.1-0.16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
" ?& w. S7 Q! v0.25 0.16-0.25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
* @7 {' T# C6 i7 B  V% Z" [. l$ k/ V0.4 0.25-0.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 ; \* W! [- I6 n9 S% y5 l2 J
0.63 0.4-0.63 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
; G" O, R! ^  G1 0.63-1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
- L3 L2 ]# L7 M8 I  H) Z) X* ~% a9 w' b1.6 1-1.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 - u" S1 n. I9 r' L9 r+ [6 U
2.5 1.6-2.5 100 100 100 100 100 100 100 100 3 2.25 40 & z' \$ [8 y% j) Q7 d5 d
4 2.5-4 100 100 100 100 100 100 100 100 3 2.25 40
! R, [$ R' f& r% {8 }6.3 4-6.3 100 100 100 100 50 25 25 50 3 2.25 40
5 X- t8 r0 K& |10 6-10 100 100 100 100 15 7.5 7.5 10 3 2.25 40 + {: Y) ]: i% g9 }% c  v
14 9-14 100 100 15 7.5 8 4 4 4.5 3 2.25 40
& [7 j7 v- Z6 k8 j18 13-18 100 100 15 7.5 8 4 4 4.5 3 2.25 40 0 R2 l# G- E0 i- H* e6 ?% l; g9 P
23 17-23 50 50 15 6 6 3 3 3 3 2.25 40
8 r& L0 `) H3 f  ?7 T# ^25 20-25 50 50 15 6 6 3 3 3 3 2.25 40
+ d) l1 ~. [! E- O0 w+ Z2 N32 24-32 50 50 10 5 5 3 3 3 3 2.25 40 % _& M( u, t. b3 x* ]0 O, Z% |

1 n( |, B% H) S- P( A" I) L 断路器(GV2电动机空气开关)所控制三相电动机额定功率 $ n% K, N$ E, f/ r/ J
额定电流in(A) 额定电流调节范围 le(A) 三相电动机标准额定功率kW AC-3,50Hz/60Hz / H$ f- J0 Z- y! b0 ?
    230/240V 400V 415V 440V 500V 690V 6 W: h: Z& M0 z" V. }0 h( }
1.06 0.1-0.16 - - - - - - 3 m9 x& x. L) v- p7 F! c
0.25 0.16-0.25 - - - - - - 5 D( a5 F( E9 T% `% I9 i
0.4 0.25-0.4 - - - - - -
' [" e! [( S+ `/ V( C0.63 0.4-0.63 - - - - - 0.37
' V8 c# x" `, U+ ~1 0.63-1 - - - 0.37 0.37 0.55
( E; z9 I5 S0 f' b) ]: }6 X( d0 {1.6 1-1.6 - 0.37 - 0.55 0.75 1.1 / p# I' O" u6 N$ j& o1 O  t
2.5 1.6-2.5 0.37 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5
/ u; z7 n% @. B, v9 `5 N) j' _4 2.5-4 0.75 1.5 1.5 1.5 2.2 3
  E7 D, L2 c; ]7 U- @7 S) g- b6.3 4-6.3 1.1 2.2 2.2 3 3.7 4 ( K8 o) c0 t4 E  l/ A3 Y* W* ?
10 6-10 2.2 4 4 4 5.5 7.5
1 q/ J0 E4 K/ e2 s9 r* u14 9-14 3 5.5 5.5 7.5 7.5 9 , j3 z  k( n+ [( w+ b9 J
18 13-18 4 7.5 9 9 9 11 8 ~: Q8 y0 V* z# w- l& |3 w
23 17-23 5.5 11 11 11 11 15
4 b% G2 W4 l2 @8 X- \  G25 20-25 5.5 11 11 11 15 18.5 $ w/ S5 u; H2 t/ M) k7 h
32 24-32 7.5 15 15 15 18.5 26
- P+ f5 i; I- b0 w/ J# f$ R 0 N& R% W* A1 Y5 z# c# c9 c/ u! J
外壳防护等级为1P2L0:电动机空气开关的操作性能
$ c; l! r) K. ]+ P' F$ K4 T' _5 @7 Y壳加等级额定电流 Inm A 每小时操作循环次数 操作循环次数通电 操作循环次数不通电 操作循环次数总数
2 ~) o0 K9 \7 H7 Y32 120 50000 50000 100000
; `% \. Z+ H( H4 \3 k2 G. r
! E( i0 n9 I( G; X 过电流动作保护特性断路器(GV2电路机空气开关)各相负载平衡时的动作特性: 5 `1 {) j+ }$ u/ S; L4 X& u
额定电流倍数 起始状态 规定时间 预期结果 周围空气温度 7 c8 b& ~/ ]( \2 `
1.05 冷态 t≥2h 不脱扣 +20℃±2℃ ; E2 i* g/ }8 a# q: G$ \2 ^& u
1.2 热态(紧接序1试验后升至规定电流 t<2h 脱扣 +20℃±2℃
& L- M: _4 C$ {. Y7 G( x9 ~3 f1.5 1倍整定电流热平衡后开始 t<2 min 脱扣 +20℃±2℃
/ ]5 ?7 L: x6 |7 w0 q6 r& j( T7.2 冷态 2<t≤10s 脱扣 +20℃±2℃ 1 d6 N- o0 A0 u7 ~4 o7 Y7 n3 c
7 a: P. I; G. X+ w' U% T7 D' L
断路器(GV2电动机空气开关)各相负载不平衡时(断相)的动作特性 6 U6 d+ o$ Y9 N# v( H
整定电流倍数 起始状态 规定时间 预期结果 周围空气温度
& G. H) e) W1 f. y任意二相 第三相 % v+ R& K) g/ U6 H& Z- x
1.0 0.9 冷态 t≥2h 不脱扣 +20℃±2℃
, ^0 }, R; e& @% K1.15 0 热态(紧接序1试验后升至规定电流) t<2h 脱扣 +20℃±2℃
# n0 k( J% `2 a, d. g 8 O8 y! I" @# y
断路器瞬时电磁脱扣电流整定值
; @2 A" L1 @+ i; ]  H6 E额定电流In A 热元件整定电流调节范围A 瞬时电磁脱扣电流整定值Lr A
5 H$ m1 p& a9 Q  a7 I+ j" u1 J0.16 0.1-0.16 1.5
; \' S& l5 `5 x) y0.25 0.16-0.25 2.4 9 `( [1 `& {' S: A/ M5 N
0.4 0.25-0.4 5 4 t9 r, ~; `2 V" ]/ x
0.63 0.4-0.63 8
7 f. b1 `9 R: }, r% ]6 R1 _1 0.63-1 13 4 ^' U/ J: S" ~/ Z
1.6 1-1.6 22.5 % Z$ E" E) T! w, L* Z7 _8 y
2.5 1.6-2.5 33.5
) w2 Z- x! R/ A/ h4 2.5-4 51
( k" c$ [0 Q: g$ I5 b7 F- b* ]& O6.3 4-6.3 78
' o1 |: Q: o# A" @6 x7 M6 u10 6-10 138
/ r. ^+ c) f$ ~& Z( \14 9-14 170
( B8 J2 ~! @3 K18 13-18 223
! L. I6 v9 E: v23 17-23 327
- G1 g& ^7 c, n( U  E25 20-25 327
2 u2 f( ?0 Y6 s4 u4 E( C& H6 m32 24-32 384
4 b- p+ P. y: A2 H
+ c' ~) b7 E3 A五、外形及安装尺寸
* k- ?( \" O7 W) h断路器(GV2电动机空气开关)外形及安装尺寸
, H1 W9 u' m# R- E断路器(GV2电动机空气开关)采用标准导轨安装,其导轨应符合JB6525的A2.1 TH35-7.5型安装轨要求2 Z) ]. w0 ]  C# y2 f# d; e7 {/ h: `
. u4 W5 s8 O- \. Y1 b+ m
WDZ208(GV2)手动电动机起动器* p: B- Z2 @) V! d. T; q; C: X* v
带有热磁脱扣断路器的电动机手动起动器7 p7 e+ K# b+ c3 u2 }
内装电动机过载保护  2 W% c+ l: {$ Y
WDZ208M(GV2-M)-0.06kw到15kw
& y/ x9 U! x, R7 I标准电动机功率 电流整定范围 带外壳的热电流 型号 * w! t- Y3 V' x6 p' G' s$ u- X/ {" h
AC3-50Hz 380V + w+ K  B$ T6 B: f+ M+ m. E
KW Amps AMPS   
* P5 v; J9 ~5 s$ p* 0.10-0.16 0.16 WDZ208M01-C
% j) `$ I' ?* i8 x3 \5 I: Y* 0.16-0.25 0.25 WDZ208M02-C - C' K5 H! R5 V+ O# s
* 0.25-0.40 0.4 WDZ208M03-C
  D2 m: d4 w  u) r$ }+ G* 0.40-0.63 0.63 WDZ208M04-C
1 z; S( n4 n' Q) v* |( y9 ~  }* 0.63-1 1 WDZ208M05-C # E4 @" T3 s. g! ~
0.37 1-1.6 1.6 WDZ208M06-C 7 u8 T' E6 a' y/ D
0.75 1.6-2.5 2.5 WDZ208M07-C / F2 V8 E* e' ^+ e# @6 h
1.5 2.5-4 4 WDZ208M08-C
; I. {; ~; J9 w! R2.2 4-6.3 6.3 WDZ208M10-C 0 t) z. ?: }  F4 y5 c: a
4 6-10 9 WDZ208M14-C
7 J( l0 [7 E- }! k5 ?; H5.5 9-14 13 WDZ208M16-C
& N' ]6 D6 z# E8 F7.5 13-18 17 WDZ208M20-C 4 S) b( {9 t. i, }6 }
10 17-23 21 WDZ208M21-C & B  N: F" a4 [* A9 Y! z3 e
11 20-25 23 WDZ208M22-C
$ B% j) F& b; Y- Z7 n, W, i15 24-32 24 WDZ208M32-C
4 H% B, J  X& u& v/ l) S 8 i5 y1 L: u# h0 H2 S+ ?( _
一、主要用途
4 I& t8 b/ W. x( K8 W4 p9 L1 \& }4 \# _& B用于远距离控制的电动机自动起动器6 x; l0 k2 W3 x1 ~; g1 }
内装过载保护的电动机空气开关: C6 }1 a7 q" f6 m8 M: n0 F6 V9 F
在短路时接触器和断路器协调动作
7 T! n+ ?1 j& Q+ p8 k# V6 s. y8 U5 S. q! W
二、主要技术参数 # ~1 f. f9 n2 Z
电动机自动起动器--最大功率可达15KW
+ _$ w& l1 t5 [: f: A标准电动机特性
; Y% N7 w' _3 Q$ I" UAC3类50Hz三相电动机 工热脱扣电流额定范围 电动机空气开关型号 接触器(1)型号
  G0 Q# c  |( oP" p$ ~5 t# `/ n5 n! o1 j
KW  In
, n' M; A! X  ?0 R4 K0 wA  Iq- I& k  n; ]$ O- A' k
KA        
+ N9 K! e: Y- E1 x0.37 0.98 50 1...1.6 WDZ208M06C或WDZ208RS06C CJX2-D0910...C
* g, s0 A4 s0 A1 y" D. Z0.55 1.5 50 1...1.6 WDZ208M06C或WDZ208RS06C CJX2-D0910...C ; [0 t1 p) g3 r) l
0.75 2 50 16...2.5 WDZ208M07C或WDZ208RS07C CJX2-D0910...C # r- h0 Y( b% B9 i4 ]" ]/ ?% J
1.1 2.5 50 2.5...4 WDZ208M08C或WDZ208RS08C CJX2-D0910...C
9 q: l+ _* S/ b' I/ |1.5 3.5 50 2.5...4 WDZ208M08C或WDZ208RS08C CJX2-D0910...C 9 F/ z( ~1 H* |
2.2 5 50 4...6.3 WDZ208M10C或WDZ208RS10C CJX2-D0910...C
' S, n  D! b* }  @+ e$ R$ V$ N3 6.5 50 6...10 WDZ208M14C或WDZ208RS14C CJX2-D0910...C
  P: K- l2 X0 {  q8 J4 8.4 15 6...10 WDZ208M14C或WDZ208RS14C CJX2-D0910...C
2 _6 B2 J2 k* N* S$ O# l5.5 11 15 9...14 WDZ208M16C或WDZ208RS16C CJX2-D1210...C ; O( w" }1 T. l/ }8 N! `) `- U, ^
7.5 14.8 15 13...18 WDZ208M20C或WDZ208RS20C CJX2-D1810...C
2 p2 x' ~# w' N: E9 18.1 15 17...23 WDZ208M21C或WDZ208RS21C CJX2-D2510...C ' b2 W# k( B# p2 z& S. R/ I
11 21 15 20...25 WDZ208M22C或WDZ208RA22C CJX2-D2510...C
1 B7 d/ v7 N% u) h6 M15 28.5 10 24...32 WDZ208M32C或WDZ208RA32C CJX2-D3210...C 9 _) ~9 p7 l( w2 \. F

. g/ f8 \/ I- V9 Z3 {7 A(1)对于CJX2接触器“.."可由线圈电压类型代码来表示 交流控制电路 50Hz
! q1 R: t( o9 \/ z: O0 B电压 24 42 48 110 220/230 230 240 380/400 400 415 440 500 600
7 B$ |* K5 L4 h3 |1 w2 @- ^代码 B5 D5 E5 F5 M5 F5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5 Y5
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:05:32 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢兄台,但是还想得到更具体的解答。
 楼主| 发表于 2008-9-23 15:52:53 | 显示全部楼层 来自: 日本
沉了 ,赶紧顶顶
发表于 2008-9-24 19:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
顶、、、、、、