变频器的设置在通常情况下根据控制方式有三种,即v/f控制方式、普通磁通量矢量控制方式、先进磁通量矢量控制方式,初次学习由v/f控制方式开始需设置的指令项也较多也便于对某个参数进行更改,熟知后再搞其它,无任你采用什么方式,有3个步骤你必须先学会和掌握的,1是加锁和解锁,加锁是防止他人任意更改参数、解锁是为了更改参数.2是恢复出厂设置,恢复出厂设置是为了减化设置的工作量, 出厂设置的前提下实际需设置的参数量最少.3是查看更改记录,如果你有成熟的参数设定表(作业指导书)可查看所有被修改过的参数并重设.下面是我编的参数设置表供参考
2 i# j: k% _% v1 n隧道炉三菱变频器FR-E700 设置(简单模式V/F) 3 D9 H; U: f; U3 o; ]7 w
参数编号 名 称 内 容 FR-E740-0.75K FR-E740-0.4K
. G6 ?( m: |% R 设 定 参 数 设 定 参 数1 S/ p1 D# q& \( Z
Pr. 0 转矩提升 0Hz时的输出电压以%设定 4.5 1.50 ]. C- {2 Q5 \ y) N$ R8 m
Pr. 1 上限频率 输出频率的上限 40.0 40.06 k5 G2 B% V% i) b( T& K" D
Pr. 2 下限频率 输出频率的下限 5.5 6.03 D. }7 F; w3 h: U7 g U- D
Pr. 3 基准频率 电机的额定频率 50.0 50.0
* @. V8 y) b. [0 o: GPr. 7 加速时间 电机的加速时间 6.0 6.0
; b* }5 ?' E% k: U; N5 ePr. 8 减速时间 电机的减速时间 6.0 6.00 u4 S/ J' s8 q$ y4 D* w& l1 v
Pr. 9 电子过流保护 电机的额定电流85% 2.2 1.6
$ h% }5 ~9 p; S) \Pr. 13 启动频率 启动时频率 5.00 5.00
Q v0 `' v$ `% X2 o, kPr. 22 失速动作防止 失速动作防止的电流值%数 130 130
( {1 r5 k1 @$ x1 p. V9 z4 ?( ~Pr. 71 适用电机代号 恒转矩电机 15 155 K U5 v! {1 T; z3 Q) G
Pr. 78 反转防止选择 不可反转 1 12 {, V2 l7 q7 n! F) k( D
Pr. 83 电机额定电压 电机额定电压V 380 3806 S& J: c) g9 z; x9 h: ]
Pr. 84 电机额定频率 电机额定频率Hz 50 50
- J' q1 G3 h6 O6 @8 f( p7 W. yPr. 125 端子2增益频率 端子2输入增益 40 40" D0 C- ^5 z4 m( \
(电位器最大)频率' \7 Y9 O6 ^: L
Pr. 653 速度滤波控制 减少转矩变动,缓和机械 100 100$ v& K; c' Q7 j2 A
共振引起的振动( l+ w( i3 {. r9 V) s! {' R) R
C. 2 端子2偏置频率 端子2输入偏置侧的 5.8 5.8
) p) L* {' V. g# l: A (最低)频率2 R" s0 x: c4 \3 i: J% p
, k& C. i R% A/ k. v[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-9-19 06:58 编辑 ] |
|