论坛的朋友 大家好 我单位有一热水泵(多级离心泵)热水温度1607 Z- k: b& L' Q# x8 W& v8 {, l9 R& e
前段时间由于泵震动较大返厂维修 换掉口环 平衡鼓 重新做动平衡
1 T3 x4 f+ H# z) Y- z回来后安装测试发现振动还是很大,尤其水平方向振动仪测试达到8.5( 低高压端水平方向都那么大)
% e2 ]$ ?9 ?& q% H3 Y5 C1 A我方技术员认为泵的转子不平衡量并没有完全消除 想请各位分析一下( r/ H- @% B6 L' N
厂家动平衡测试试验报告如下' `+ s0 B$ G5 z9 z- U7 t
型号:DG25-50A*7 工作转速2950r/min
% R; u! z8 z5 N/ w平衡转速704r/min 校正半径104mm, W" ]* G5 z" T
转子质量 48KG 精度等级 G2.5 允许不平衡质量1.9- M. k+ L( v) h1 M4 w/ U
联轴器端 盲端
% g/ @* v5 U# E6 \7 Q
, q) S( U) l# U6 i平衡前 不平衡量 15.4G 17.3+ d7 _) p! i! p* w- {3 \
相位 305 171
: N* A9 u6 q# Q. p6 I9 m- x平衡后 不平衡量 0.93G 1.2
z& o( x2 _' ?5 ~* h4 ? 相位 284 313, s" A; h. O5 Q- ?
本人布大明白相位对平衡的影响 这个此时数据怎么看出来是否已经平衡 |
|