请教高手,RMxprt 在三相交流异步电机做设计时功率因素较实验值低,如何解决?% e9 [4 m' _, J" j: D1 o

$ X* J3 D$ \2 l: I0 D9 `( B$ [3 U电机型号:YFM710-4-10 710KW 6KV IP54# P$ F% i7 l3 B3 `% B
$ z$ N8 _. \' ^: T% ]
RMxprt额定负载运行(RATED-LOAD OPERATION)
7 @% a/ \8 D  n                     设计值:Efficiency (%): 94.7929            
$ }+ Y# r& j" k$ t1 @5 e$ t/ e2 ]                                 Power Factor: 0.761551
' i' |8 t6 x" G4 C) ?& i- H9 h7 c$ G
产品试验值:Efficiency (%): 94.2
8 B4 A4 `3 S: T# G/ b- c                   Power Factor: 0.83
+ A* `/ \8 o0 o1 _' }! @, |/ m* D2 [5 f+ X% t- {: g
国家标准::Efficiency (%): 92.9         ! J9 _/ D. r( v! ]
                Power Factor: 0.77
# Z6 I8 h" j" p6 R2 ]) ~. s% c6 f1 I
[ 本帖最后由 she22 于 2008-9-14 12:07 编辑 ]
发表于 2008-9-14 00:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
低一点无所谓吧
 楼主| 发表于 2008-9-14 11:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不是"低一点无所谓吧"的问题,
& t' n& X; ]6 N/ _" j' {
7 |; ~: Q3 m. w. t是如何想个办法提高计算精确度问题!