[讨论结束] 接触器触点接容性负载,有什么具体的保护方法?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-5 19:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
接触器触点接容性负载,有什么具体的保护方法?假设我要在电路上串联一个电感,电感值该如何确定?如果用电感再并联一个电阻呢?谢谢2 |- E3 V, f7 T( v6 @) N

$ K% ?" R# e* s; f( y6 _[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 20:59 编辑 ]
发表于 2008-9-6 11:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用继电器
! G! `! {5 _" m继电器 可以继承控制,用很小的电力和电流,驱动一个设备(电动机或电磁铁)带动一个负载部件(比如电闸或接触片)让这个接触片去承载大电流。
: B) [! R2 v& z: \7 `" x, n- {7 r* t2 H' o8 U7 J8 t# E# n0 g  W
比如我们的开关只需要12V 0.1A控制继电器,就能让继电器帮助我们接通和分断几百万伏特,电流高达几千甚至几万安培的特高压线路。 ' c' q2 @- {) r5 H" {
8 X4 Z8 J( Y/ P, t0 C: B
+ Y( U% b( n; f9 F( m/ ^
无论在什么地方,想要不让控制者或器件危险,使用继电器是最好不过了,让我们接触安全的一边,让继电器去接触危险的一边,我们只要控制继电器动作,继电器就会帮助我们连接我们不想亲自去碰的一些线路。
# p' p( w+ @) i; t6 b9 t6 e0 E  Q) L2 R  M& k! z
0 u/ o" }: {* N+ y& |
继电器是一个总称 % }/ d* t) \& w6 ^* S8 i

! `$ s; t$ X! k6 e3 e& Y1 G/ S还分为 5 f# u5 i* y# |  H

* h  I2 H: x6 o9 @0 |& L接触器(专门用来控制通断,负载很大电流的继电器,但动作不快) 8 E, w' m* d( R  Q9 E, |% v

! ]6 b2 J+ \+ A& V2 c; R3 b2 [中间继电器(比较迅速了,一般长见的小型的都是这种) 3 S' J' s8 P* S1 T. h  x
. J: A7 P' E0 h( n
时间继电器(用来控制时间动作的,比如晚上路灯自动亮)还有其他很多很多。用一个器件和继电器组合就得到一个新东西,比如用钟表和继电器组合得到时间继电器。
发表于 2008-9-6 23:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
容性负载一般要并入放电电阻吧,以降低容流和甩负载时过电压
发表于 2008-9-7 08:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知你所谓的容性负载具体是什么东西,你要保护接触器触点?还是什么?
发表于 2008-9-9 11:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
关注中 :) :)
发表于 2008-9-17 21:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
感性负载才需要保护,并且是用电容并在触电上,容性负载和纯阻性负载一样,不会拉弧,无需保护