[讨论结束] 病床呼叫器的PLC控制

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-3 12:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
题目:病床呼叫器的PLC控制+ k  K. N  I$ x4 b- G1 ^4 R% K% b
一、任务描述. s. t8 D* ^* h! E! R2 J4 t* ]
1、( M% R& ^! B' H" J+ V" ]
某住院病房有14各房间,每个房间有4张病床,病床编号由房间号和床号组成,分别为011012013.······141142143144. 每张病床配有一个呼叫按钮,与病床编号相应。SB011·····SB144在护士站安装蜂鸣器HA和呼叫指示灯,每个呼叫指示灯对应一个呼叫按钮,其编号为HL011······HL144
! u" M2 Q2 U- ^& {" d9 p, s二、控制任务和要求, @$ M& v. c( c
1、. c9 C  c5 b' {; S; o- N
当某个病床发出求救信号(按下呼叫按钮)后,护士站的蜂鸣器发出短促音,与呼叫信号对应的指示灯闪烁(闪烁频率自定)) J1 ~' o/ h7 o" \# D
2、$ C( z$ d7 ]( }
当医护人员听到呼叫后,可按下呼叫响应按钮SB0,蜂鸣器停止工作,呼叫指示灯在20秒后停止显示。. m; M7 _5 Y. r- C8 _3 r
3、- N  x3 f2 ~# @$ F" _5 v/ C! `+ S
如果同时或者在一段时间内多个呼叫信号,护士站的蜂鸣器仍发出短促音,与这些呼叫信号对应的指示灯均闪烁,医护人员按下呼叫响应后蜂鸣器停止工作,呼叫指示灯在20秒后停止显示。
  X! |+ u" L- P  Z+ r" C, O7 Y4、/ [1 D% N0 r. Z; M* ~
尽可能少占用PLC的外部资源/ [, z' t! p' q) B9 g+ @4 k
三、设计报告要求- V" ^& N+ f0 h8 F$ u
1、- _: ?1 d5 D* [3 C
完整的设计任务书: l* y+ z" u$ R1 }- N3 ?
2、4 \& Y4 v9 f2 E' O$ d
完成系统组态和硬件配置5 Z; k0 I2 s( x) L- x- M* Q
3、
6 e2 i2 q& N" [& V' `0 F2 v" O
正确合理的进行编程原件的地址分配(如果采用分部编程或者结构化编程时,要对变量进行声明)
6 ]1 f8 H& ^! l7 |& ^! T* P- h/ n4、& m% l) B3 v3 a# D" b0 L
画出输入输出接线图及相关图纸
" j* Y' e' i% ]( k2 O4 J5、" Z/ B9 \1 s2 M4 n, O% \. n1 |
设计梯形图控制程序
+ w6 k# P) }3 w  h6、
; {* _3 W' \2 u. }0 o1 d! D
编制系统的操作説明
4 d- z8 ]- K4 q: z7、) P5 A) H0 t% r7 V9 @0 l
编制系统的调制説明及注意事项  ?/ _' u& w: N  o; N' B% G7 y
8、& E! ?1 h! X" P( G7 J
参考文献
发表于 2008-9-3 21:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建议你使用这个模拟软件,它里面有一个类似的梯形图图联系,还可以模拟运行 比较贴近你的要求
  U1 ?3 g2 {! F0 T4 ~http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1   6楼的软件 在后面的帖子内有它的介绍
发表于 2008-9-3 22:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议用继电器阵列输入,用16个输入口就行了,只扩展输出模块,可减少成本。