发表于 2008-9-8 21:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我曾经因为电机缺相烧过一台电机,也就几分钟的事,为什么楼主说很长时间?
发表于 2008-9-8 21:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
三相绕组中有任何一相断开的现象叫断相(缺相)。造成断相的原因主要有:熔断器开路或闸刀接触不良,接触器受热变形卡死或主触点烧损等。. L, N4 ^$ w/ }. ^% O8 w
0 e+ I& h0 ]8 y: u% I
电机缺相有以下危害:以星形接法电机起动前电源一线或绕组一相断开为例。电动机因没有起动转矩而不能自行起动,此时其余各相通过的电流为三相运行时的86.6%,又因起动电流为额定电流的6~7倍,所以起动前断相,除断开的一相绕组外,通电二相均被烧坏。 $ _' Y: a8 e8 R, j& y; |* d, m# ^
, ^5 `7 ^# C) a% k4 C- P
如何检测三相电是否是缺相? : K5 W. c4 b" t
. x* m- `1 s! y% T% l: {) r  }1 A
检测三相供电电路是否缺相,可用电压表测量三相电压是否平衡,断定是否缺相。
9 W( D; M+ j+ i: n检测三相负载(电动机)可用电阻表测量三相负载(电动机)的电阻是否平衡,断定是否缺相。
发表于 2008-9-9 13:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
如果真象你说的那样电机沒烧现在还在用,那么你拿钳形表测一下三相电流,看看是否缺相,
发表于 2008-9-9 15:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
作为三相电机,应该来讲严禁缺相运行的。正常来讲,启动中缺相一般是启动不起来的,运行中缺相可以继续运行(要看相电流也就是负载情况)一段时间。' k- ^7 o' m0 q, H! t
你应该查找缺相原因,主要分为:1、电源方面;2、控制柜方面;3、电缆方面;4、电机原因;还可以结合一些监控数据和现场表记指示判断出缺相的原因。
发表于 2008-9-10 08:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个电机非同寻常,赶紧送到中科院好好研究下,说不定有技术突破呢
发表于 2008-9-10 15:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电机缺相的会烧坏电机,目前没有问题,说明该电机没有其它的保护装置,如有问题后果不堪设想
发表于 2008-9-10 15:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电流表没有接入或者是轻载,必须停机检查
发表于 2008-9-11 14:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
世界真奇妙
: n- p- W1 i5 m2 l0 `我这里7.5千瓦电机 因为缺相,烧毁了好几台
- l4 |* R$ s+ w' p  g7 a6 @) R真的 好好佩服楼主
发表于 2008-9-11 16:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的电机好像是同步发电机,如果是异步电机22kw缺相不知你怎么启动的?
发表于 2008-9-12 08:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
哈哈,长知识了.
; @+ v# e  _/ |/ Y; t6 U+ A; v! {缺相电机不一定会烧.% w/ A9 Q( F% b7 w0 R% e) n
但是两相的的电流很大,
3 M7 m' h  G3 h4 M4 v; A2 f# N温度高到可以烧线圈,就是烧电机的时候
发表于 2008-9-14 15:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有搞错,我只听说过,在运行时突然缺相,还可以运行的话,  `! |# E% {% A9 j: r0 u
但是不能启动的,请楼主仔细检查电机和电路
发表于 2008-9-15 06:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
没听说过22KW的电机缺相不仅可以运行还能工作1—2个月
发表于 2008-9-15 20:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
380V,22KN的电机···1 e; V8 \" I0 f$ m" J0 l' u2 F
缺相运行还能走两个月···
! b, G; m( [6 U( P一是佩服这个电机的厂家···
# y2 f9 B; N. l& j$ C二是佩服你的热保险丝···
发表于 2008-9-23 09:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内380V的马达在设计时一般只有过载和短路保护,大多没有缺相保护,我认为这是不太妥当的。一般来说,三相马达缺相是无法正常启动的,运行时发生缺相故障,马达定子中会有负序电流,在转子感应出非工频电流,易损坏电机。
发表于 2008-9-28 20:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
骗子吧。没听过缺相还能启动的。以7.5千瓦电动机为例。额定电流15.8A。实际电流8—9A《依负载来》.三相偏流不超过1A都是正常的8 M! t  V6 N. i8 ^6 ]: i" u
超过1A就有问题了
发表于 2008-9-28 21:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不能这样.断相后其它两相电流增大会烧坏电机.