保温棉的分类:: O& _! U6 f# ^4 v6 @& O
3.4 岩棉:rock wool% K- F! i8 l( S
主要由熔融天然火成岩制成的一种矿物棉。
1 ?; C- c9 X8 w: P3.5 矿渣棉:slag wool
, V, S5 T9 X$ [2 j( Y% t } 主要由熔融矿渣制成的一种矿物棉。
( F4 y8 g; x- y6 o# _3.6 玻璃棉:glass wool4 Q) O! V. K! H0 T( [ y
主要由熔融玻璃原料或玻璃制成的一种矿物棉。0 i4 l D: p/ h: I, r
3.7 硅酸铝棉:aluminum silicate wool: K2 O ~+ ~% Z; ^
主要由熔融状硅酸铝矿物制成的一种矿物棉。
6 K. ]3 T/ j! \5 |) Q* N V( E- b3.8 硅酸盐复合绝热涂料:silicate compound plaster for thermal insulation
4 E8 I; d4 l+ z' s% H; H 以硅酸盐类纤维材料、填料及粘合剂、助剂等为原料按一定配比,先将纤维松解,然后再经混合、搅拌而成粘稠状浆体,涂敷在工作面上,干燥后作为绝热层的材料。
. \8 U. Q, p" P" d/ w3.9 泡沫石棉制品:asbestos foam
' [; k. S, P/ R) ^4 J5 l5 o# I 以温石棉为主要成分制成的多孔状制品。
$ S& }# i+ V8 G2 P3.10 保护层:insulation jacket* D7 j$ `% y# s
包裹绝热层的各种金属或非金属及灰浆抹面层。+ e e: b4 O8 H+ {7 z
保温棉的适用范围:
3 G$ N- c! h, `6 n4.1 保温材料的分类
* C" q& _2 y7 v+ e4.1.1 硬质材料制品,如硅酸钙制品等。; M$ s( }# t0 p) c1 H) Y ]
4.1.2 矿纤材料制品,包括:6 c: l- ?% u% ^' c
a) 矿纤半硬质材料制品,如岩棉、矿渣棉板、管壳等。
: Q( m+ H) P# V) h' A$ _ b) 矿纤软质材料制品,如岩棉、矿渣棉毡等。
( C' i' U0 k! |% D8 V4.1.3 松散材料,如膨胀珍珠岩、硅酸铝棉等。
& \! G! V( m* d9 z6 y) o: V4.2 保温材料的密度; G0 @& Z4 k4 r: N4 B
4.2.1 硬质材料制品不大于220kg/m3;矿纤半硬质材料制品不大于200kg/m3;矿纤软质材料制品不大于150kg/m3。
5 y5 P d( H4 _4 t0 J9 S7 M2 k4.2.2 对保温材料及其制品的密度有特殊要求时,应按其相应的规程执行。/ v% j/ A, c: P U; ^1 m0 f' V
4.3 保温材料的导热系数(指保温层外表面温度为50℃时)/ W6 F& |9 K* ~
当载热体温度为450℃~600℃时,导热系数最大值为0.10W/(m·K);载热体温度小于450℃时,导热系数最大值为0.09W/(m·K)。
* b, h$ w% W, r7 t& `' ?5 f1 f4.4 保温材料的使用温度
/ a2 l: \) g& M% i/ \ 当采用保温材料及其制品时,应按照安全使用温度进行选择。本标准部分矿纤材料的“最高使用温度”定义为意义等同的“热荷重收缩温度”。/ S, B& s! P6 O/ ?) M$ o7 y
4.5 用于奥氏体不锈钢设备和管道上的保温材料,其浸出液的氯离子含量等,应符合GB/T 17393的规定。
! v: w4 r' m: J) G+ G$ B8 n4.6 保温材料按GB8624选用不燃性(A)级材料,并应符合环保要求。/ r4 ^' ` K7 ^* W0 z" e
4.7 保温材料的物理化学性能检验报告,必须是由国家、电力行业指定的检测机构提供的原始文件。
8 I# d- w0 ]* u4.8 未经鉴定的保温材料新产品,相关标准中又未作原则规定的,可参照其他有关规定办理。 |
|