[讨论] 压器厂家提供的功率因数是不是效率最高时的功率因数?

[复制链接]
发表于 2008-8-28 13:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变压器厂家提供的功率因数是不是效率最高时的功率因数,我们计算的时候选择的效率一般是多少。
# u. e- _) Z8 r# }/ W+ |
7 P& b6 [, f3 U[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-29 07:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有功功率/视在功率=功率因数 6 m+ J, U& f0 v. a
1200*0.866=1039.2(kw) * P5 `& j7 }" K0 ~; l
如果考虑变压器的效率(一般在95%以上)则输出还要低一些。 3 E' [( C) S' U' p  D: O
变压器可以短时过载,其过载倍数要看过载前的负载率大锌瞻浊暗母涸芈蚀笤蚬乇妒∫恍厥奔涠桃恍环粗蚬乇妒笠恍厥奔涑ひ恍
发表于 2008-8-29 11:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有功功率/视在功率=功率因数 " E8 Z6 a  O6 n' ?5 j' h& M
1200*0.866=1039.2(kw)
8 f8 V& A0 b8 c; [" Y1 a$ Q( s如果考虑变压器的效率(一般在95%以上)则输出还要低一些。
- E* q+ d& W2 }! s$ l1 v  a& o. M4 g) F6 m; `, Q/ v/ z% ?

( ?$ B0 k% x, v) i1 b正解
发表于 2008-8-31 12:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
变压器厂家提供的功率因数是额定输出时的功率因数
 楼主| 发表于 2008-9-1 07:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
现在变压器的功率因数一般是多少,有0.95吗。
发表于 2008-9-1 16:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
现在变压器的功率因数一般是多少,有0.95吗。
6 S0 \7 |% t0 H% k  W
5 I4 \1 k4 u3 p9 v3 s0 }/ l4 V- d. @! S- G9 ]
% P( G6 s# H" r8 w4 l' B1 Z. ^' ?4 o6 A& w
% T" m2 V/ d" P2 \. Z1 z$ D5 _
发表于 2008-9-1 17:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.主变压器时,负载容量占变压器容量的百分之七十。/ C4 ?9 I; i& `: h! }" o
    2.配电变压器,变压器容量=电动机总容量/0.70-0.75;对于直接启动的电动机来说,最大一台电动机的容量不超过变压器容量的百分之三十
发表于 2008-9-2 22:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要变压器功率因数达到0.9以上,要对变压器进行功率补偿,