各位大侠,132kV 单芯300mm2的电缆,厂家提供的参数里电容很大,1.133μF/km,是不是不行,电容过大会造成什么情况呢,多谢!
发表于 2008-8-23 11:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电容过大,电缆的漏电流增大,绝缘程度会降低。
' f  |4 c) h5 A6 i* O5 I1 m如果电缆工作在高温、潮湿环境下绝缘度会大幅度下降。, o7 ?6 y9 a1 l# a& ~% _5 K4 K% g
我曾经用过一种下放到油井的铠装高压电缆,实际应用中绝缘只用20-30个兆欧,甚至更低。
 楼主| 发表于 2008-8-25 15:36:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
多谢,楼上你说的电缆是电潜泵用的吧,实际才这么些啊,真不了解。' L# {, f. L% B! r

5 A" Y/ c/ B- p7 t3 P我这个电缆是用在沙漠地区的,温度肯定比较高,但不潮湿。
发表于 2008-8-25 22:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
电缆电容大,造成电缆的容抗低,增加了用隔离开关或接触器开合空载电缆的难度。同时也增加了无功损耗。
发表于 2009-5-18 06:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就电缆本身而言,电容过大,其载流量就要变小了
发表于 2009-5-18 12:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电容高压补偿?
8 h: _0 J/ O! C) \2 y3 T8 J! l应没有不良