发表于 2008-8-25 13:31:07
|
显示全部楼层
来自: 中国黑龙江哈尔滨
特别同意10#帖子中的方案:使用智能控制的双电源切换开关。这可能是满足LZ要求的最经济、合理的方案了。- `- W0 y4 y5 m1 n0 W$ y' Z
当然,使用UPS性能会更好,但可以带得起电动机的三相大功率UPS的价格是很高的。况且对于电动机这样具有较大机械惯性的设备,短暂的断电,并非不可容忍,所以使用UPS似无必要。
! N' c' w+ K: M# T" N至于11#帖子中的疑问 “这样做会短暂的断电吧。” ,是的,即使使用UPS,切换过程中也会有短暂的断电。8 k, ~. |) u2 q/ |5 S8 ], G7 ]
据经验,在电动机的电源切换过程中,为了避免电动机断电失速的影响,把断电切换过程的时间控制在100毫秒以内,即可达到符合实际应用的效果。对智能控制的双电源切换开关来说,达到这样的一个指标,甚至切换时间更短,是件很简单的事。
/ ^, a7 w. t1 V. w% m7 Q% U5 s9 Z$ ?, x! M* \2 m
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-25 14:33 编辑 ] |
|