说明书上介绍变频器的起动转矩为额定转矩的1、5倍,那么他的起动电流为多少啊,也是额定电流的1、5倍吗。
发表于 2008-8-27 21:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变频器的启动电流是它的额定输入电流,没见过比额定输入电流再大的
发表于 2008-8-28 13:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
2楼的朋友有这方面的资料么?
 楼主| 发表于 2008-8-29 07:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是变频器起动时是按照设定的起动时间频率从0开始起动到所需要的频率。
发表于 2008-8-29 10:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
您是指变频器的输入启动电流还是输出端的启动电流?
: q- X8 c  H/ E0 r0 |输出的电流与其控制方式是有关的
发表于 2008-8-29 11:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上意见  多看下资料
发表于 2008-9-2 22:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这要看你是什么启动方式了,这个也不一定的,如果是直接启动,电流肯定高于额定电流
发表于 2008-9-3 08:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变频器运转时电机的起动电流较小,基本是电机额定电流,也叫软启动。 7 D+ n  @) ^4 U0 K% O
起动时转矩比电机额定转矩大,因为在启动时,有起动转矩补偿设置可以调整。
, _5 R+ T/ ^/ e一般是在60HZ以下是恒转矩运行,60HZ以上是恒功率运行。
发表于 2008-9-3 08:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。