[已答复] 锅炉选型的问题

[复制链接]
发表于 2008-8-6 16:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
不好意思先咱这个是化工、容器版,我想问一个锅炉方面的问题
! l/ x: _) E# ~+ O/ @5 l; i
- p+ I1 z+ ^3 G5 }& l我想也应该有那位老师是做锅炉的吧  q; n3 S* y4 c% j; [
先谢谢你的帮助3 m3 u! o0 h# {# U' S0 K

3 O' v  q* ^7 q; T9 c 有一酒店,120个房间,每个房间15平方,我们想用一台燃气锅炉采暖,一台燃气锅炉供热水  & f8 P2 n: c. T, r

- k. ]1 r& p8 T' n  i这里是郑州
' M6 Y& y5 |3 _' A. }6 u
6 q0 i0 n- E+ P, g# `* b2 n请问,这两台炉子应该用多大的?
; @, v0 u4 Q1 t/ ?, E9 C( F5 Y$ }5 x8 t- a0 w
你最好讲一下是如何计算的。2 w7 @' C7 p8 l7 C

, h/ c/ Z% E1 @7 d6 c8 S# o谢谢!
5 v% O/ M! ]* \( V9 R! X# b( w* C0 q) [- l
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-4 13:20 编辑 ]
发表于 2008-8-6 16:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、为什么用燃气锅炉采暖。(现在普遍采用燃煤水暖)& N  k8 N5 g3 @0 E, C) S& k; N5 g
2、酒店的门窗保温效果,屋顶、墙体的厚度及建筑材料。
4 I( d4 s: \1 F3、大堂和走廊及附属房间有多少?其实你要说出总的取暖面积。" x# c- x% u+ ~$ A3 n1 [) e
4、郑州的冬季极限温度是多少?

评分

参与人数 1三维币 +16 收起 理由
zzpxp + 16 跟踪应助,谢谢

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-8-6 18:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1、郑州不让燃烧煤,油--跟不上   电---用不起
# z" {, ~' _: ?8 t) ~6 Z6 w2、楼高十三层,框架结构的。无外墙保温。其他都一般$ D$ q, l4 K. t- a  @% `
3、其他附属面积约300平方,总面积约2400平方3 X; \5 t( Z' ?7 l: o. L2 {" B- Y
4、最低也就-10度了不起了。
+ v8 d5 }6 d; i) g$ ^1 \+ R' r/ y- p" X( y0 j: m
谢谢楼上能够帮我
发表于 2008-8-7 09:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、温差16-(-10)=26度,普通墙体保温系数0.7
, ^5 x/ H* j5 l* m2、根据你的面积2400平方大约需要:1吨蒸汽炉或60万水暖炉或0.25m焦耳热能炉。
6 H. S6 Z/ |5 n3 g6 k* W/ B3、介质如果是水为以上数字,介质为蒸汽可以小20%
% g; M' q- x2 d       以上为取暖,热水另计。
* j- x" v- b4 N9 q6 t                    仅供参考啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢你了
$ m' C- L  U) J0 V: x& J+ x; T; |5 u
采暖炉: 如按1平方70瓦算,2400*70=168000瓦
' W4 B; U) ^; I* L7 e        1KW等于860大卡,则用15万大卡就够了呀??!!" \4 ^2 q; w  f
再考虑热损失等等,20万大卡就足够了吧?6 V) Q' u) Y* K: F
7 o4 r3 P) H% z+ W3 H1 M7 |/ U, ]
- Q/ b& y" A8 S. U
热水炉:/ h) D; V! i/ {* L2 B4 \
        按240个床位算,每人125升算则要30吨水,考虑入住率,约25吨水应该就可以了吧,
' o% u0 D' d+ q/ K$ v/ }       那么要用多大的水箱?多大的锅炉啊?2 H, ^6 \$ V# x" ~3 ]

; T7 X0 o1 g9 V4 w. h2 F2 t多谢帮忙!- b- ]! d! x4 e* I
拜托5 k$ s# _$ S, |6 e" t
  n6 n9 z( b* `7 ?
[ 本帖最后由 cvbnmm 于 2008-8-7 11:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还有人在吗: Z6 H0 {9 y- r3 f: S; w4 Q7 p

! r' j. P) C3 E1 S! }帮帮我了
发表于 2008-8-7 13:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
取暖私人酒店可以,我们算标准酒店你这15万小了。
  R; A+ z2 N! Q5 n  I: c5 @热水按1/10算,2万就够了。水箱18-20吨够了
 楼主| 发表于 2008-8-7 16:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
按1/10算?为什么呀?! x9 O/ ~( {$ D- i
热水炉-----2万大卡?, B' j% }5 U; v. q* G+ d$ Z
小不小啊?
0 a* a) n! x9 W+ N* ?7 e4 @' O! l9 L( r* v% N
如果我把锅炉也用20万大卡的,那我的水箱是不是可以小一点啊,比如说8吨?
  c0 Q# F; O+ R- [  r0 s7 g( z7 d, L; X8 i$ q- V" T
行不行啊
 楼主| 发表于 2008-8-13 16:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我的问题为什么没人回啊3 Y- C7 K' E5 V4 W* R% J, L6 l
3 H/ K9 y& ?5 J) O1 q: z  b
咱讨论讨论啊
发表于 2008-8-14 08:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
水箱的水是循环的,应该小一些才对的。