发表于 2008-8-11 19:51:10
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif N0 E8 \$ G' c) W2 N1 e8 Y
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠5 \' b+ E* U. g0 A6 f
% p8 s B. [3 _( ?* b6 m
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
! C! u+ k2 ~+ i3 K% J2 @5 n) |: j, d$ G$ M, [8 I
1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;; Y$ n, k& a$ y8 Y9 h5 C
2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;
/ J9 L( L2 D* q) P4 m! f: i' [( ~$ W3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;) Z: D$ q2 n7 q9 l2 }5 c
4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。, K# n/ g! n A0 Q n
5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。
; j+ E/ q1 }1 E- d* X6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
9 f+ `7 T- y/ I4 v7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。
) D7 K& U1 B: m0 B( a ......
% [2 S9 T& B* |. h5 j. R5 L/ H% b' O3 m5 _/ H
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。% b9 b8 ?9 K5 E6 Y" Q6 }" `) g
& J) T: |+ c8 H! ^9 l
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ] |
|