[讨论结束] 本地和远方启停功能,热继电器保护电路谁有?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-6 07:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在有3路C65N-63A/3P的空开,要求带本地和远方启停功能、热继电器保护,这样的电路谁有?% M% W9 \, n8 K8 [# M

! Q* Y! j& N# V* B: L9 E这方面小弟刚刚涉及到啊,希望能人告知啊,谢谢先了啊
发表于 2008-8-6 11:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
找一本电工书看看吧,太基础的东西了
 楼主| 发表于 2008-8-6 23:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就本地的我知道啊,可是
) e* I: V2 Q+ y# N: `- Y2 c  ^3 w, G
本地和远方启停功能,又要本地,又要远方,这样的电路我没找到啊,所以来问问啊,谁有的话的给个好不?
* y8 [6 b; N5 a4 Y  M/ N. x2 t% g2 |1 z% B7 Q# ~
谢谢先了啊
发表于 2008-8-7 11:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你帖中所述断路器,作为终端配电电器,需要直接手动操作断路器来控制负载设备的开停。所以它只能用于就地控制。如果需要具有远方控制,则必须使用具有自动切换功能的电磁器件,如:接触器、继电器等。
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 pangpang 于 2008-8-7 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& F- l8 S5 K5 L8 z0 r
你帖中所述断路器,作为终端配电电器,需要直接手动操作断路器来控制负载设备的开停。所以它只能用于就地控制。如果需要具有远方控制,则必须使用具有自动切换功能的电磁器件,如:接触器、继电器等。

# ?- Z/ g/ R6 K# R; K' q0 R/ `% ]5 e: O: h: L
是的啊,是要加接触器、继电器等的,可是要实现如下功能:
* u7 d/ ^: D; J1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;9 T4 R' T+ l, x% @7 M2 [$ Z" R
应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊$ q" Z' H/ J' u7 D8 \9 }2 M4 T: X

0 n- S4 n3 U1 j; h[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:37 编辑 ]
发表于 2008-8-7 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-7 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 [# C. f* d1 R) [9 t
: }9 {% n& w- g* o! e' p6 z0 i: Y& O& p, v
是的啊,是要加接触器、继电器等的,可是要实现如下功能:
  o. ?! H; H4 k7 c  ]1、盘面手、自动切换;2、就地手动起停;3、远程控制起停;
+ ]1 \' g6 W! l0 t7 N应该怎么实现啊,有人知道吗?最好能给我一个接线电路图啊,非常感谢啊

# Q2 s2 r" A" M2 w, X盘面手动,自动切换做什么用?难道是热继电器手动,自动复位切换?
+ E/ e, n2 h. |无非就是个异地控制电路嘛~!
发表于 2008-8-7 18:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这是从某技校教材中扫描下来的一个电路。这个电路可称得上是一个典型的基础电路。如果要实现多地控制,只要把各地的启动按钮并接、停止按钮串接就可以实现,此处不另画出。
图.JPG
 楼主| 发表于 2008-8-8 12:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊 真的好感谢哦
 楼主| 发表于 2008-8-8 13:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?
单线远程控制.jpg
发表于 2008-8-9 08:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-8 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ Y" I# x3 R1 W
非常感谢大家的帮忙哦,我找了一本书看到了这个图,不过有个问题问一下,图中的两个灯具体拿来什么用的啊?

; |# e& B5 i% M! q, ~# O: p0 W# ]
  \/ \. n, I) P, }7 d1、两只白炽灯泡的作用:在线路启动接通后,按下远方控制按钮2TA进行停止操作,是通过短接接触器线圈的形式使接触器释放。这时B相与C相间的相电压直接加在这两个灯泡两端,如果没有这两个灯泡,就会发生B相与C相间的相间短路。
) n- C1 A2 Z& h& I& h2 ?0 j2、你这里所提供的电路,不是常规的标准电路。这个电路看似使用了一些技巧,但其安全性、可靠性不高,在实际工作中不宜采用。7 q; G% e/ O% e/ I$ B
8 G. T! t) S1 ?; }3 z3 \" P0 f$ g
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-9 08:21 编辑 ]
发表于 2008-8-11 10:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1、应在远方设置起停按钮,可在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上。- W# _" ?2 D+ W4 P
2、9楼的电路能实现本地、远方控制,但必须是同一台变压器,且需要根据接触器容量的大小,改变灯泡的功率。它是一个实用的,远距离单线控制电路,其目的是为了省线。
 楼主| 发表于 2008-8-11 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠
! `; v8 S) B8 p
; a( C% P' D5 ?9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要有的,对不?倘若没有这两个灯会不会发生其它器件烧毁的现象?从另一个方面说,这个图只能是用于小容量的回路中的,大容量的不可能在线路中加灯吧?)
7 ~' k+ |* U' r
( U1 Z7 H( I7 i- l  s3 |- Y0 U假如要你来做的话,你会选择哪个啊?
8 B, B: w/ M# _  `* M3 g! q# z" k/ v: `+ ?$ t' d9 n( F4 l5 B
[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:07 编辑 ]
发表于 2008-8-11 19:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  N0 E8 \$ G' c) W2 N1 e8 Y
7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠5 \' b+ E* U. g0 A6 f
% p8 s  B. [3 _( ?* b6 m
9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...

! C! u+ k2 ~+ i3 K% J2 @5 n) |: j, d$ G$ M, [8 I
1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;; Y$ n, k& a$ y8 Y9 h5 C
2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;
/ J9 L( L2 D* q) P4 m! f: i' [( ~$ W3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;) Z: D$ q2 n7 q9 l2 }5 c
4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。, K# n/ g! n  A0 Q  n
5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。
; j+ E/ q1 }1 E- d* X6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
9 f+ `7 T- y/ I4 v7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。
) D7 K& U1 B: m0 B( a    ......
% [2 S9 T& B* |. h5 j. R5 L/ H% b' O3 m5 _/ H
我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。% b9 b8 ?9 K5 E6 Y" Q6 }" `) g
& J) T: |+ c8 H! ^9 l
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang谢谢 真的好感谢哦 谢谢您的精彩点评 * T# W0 J, R! S( {) W
# H# m6 M8 [% i+ T- S
有问题再来请教哦 
) A9 Q; s5 K  H5 |
/ I$ |( L4 q6 w6 `现在这个帖子是不是可以锁帖了啊?
# C$ |& m& H$ ^+ @4 Y" _( c$ W
% D) O  ^4 V2 F- L[ 本帖最后由 fly_slayer 于 2008-8-13 07:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦  3 C% a2 B) ~/ P5 s7 \( ^. m
, s* u5 c' [- g5 U  Y; K
您上面说到,控制变压器,1 ~6 i/ c! m# P. k
对于上面的7#图来说,我们一般都是安装在柜子里面的啊,
/ j4 r7 V( N3 r4 y2 l电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以不管1 r$ ~+ S! L+ ]# G
但对于本地的控制,我们怎么做到电路的电源是控制变压器的控制电压呢,一般的柜子客户就提供三相四线的交流电源(三相电源),您说这个电压不安全,难不成我们要加个变压器?
发表于 2008-8-12 13:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
确实是很基础的东西了!!
 楼主| 发表于 2008-8-13 07:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于新手或外行来说基础的东西就难了啊
发表于 2008-8-13 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
9楼的图上来看,根本就行不通,接触器线圈应该是380V,远地控制接触器吸合应该没问题,但自保后2个灯泡还要分去2段电压,剩下的给线圈的电压就很少了,这样不一定能保证接触器安全吸合好。而且本地控制时,减去2个灯泡分去的电压,剩下的电压根本不够接触器的吸合电压。/ _8 i. y+ _6 T5 ?% n
一个控制回路最好从一个地方来电源,这个控制回路却有2处电源出处,维修起来很危险,极易造成安全事故
发表于 2008-8-13 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-12 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o" Q$ A) ]* V不好意思,还有个问题,不要嫌我麻烦哦  . K0 a' y; o4 }: R

1 w6 g) v5 Q& `9 o3 O* r; \! F您上面说到,控制变压器,
, I$ P% a2 J; h% E; W. ~对于上面的7#图来说,我们一般都是安装在柜子里面的啊,; }2 M" y- Q% ?4 U
电路的远程控制,我们可以3个点引到端子,让客户自行接线,电路的电源我们可以 ...

+ E$ f( R3 P, d* t. B/ U/ X, C) ~5 }% J* U, y2 _
回复15#,你在电工方面的确是够基础的。把7#图略加改动如下,这是最基础的电路了。
图.JPG
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了啊! pangpang哥,你真是太好了啊 ; }' X9 G* k& D$ D) H
; s' |) ~( T, N7 J/ N
最后再问一个 你画上面的图用什么软件画的啊? Autocad吗?- n' R1 i2 H6 m9 B3 T! b
  V5 n# N2 j- C7 O2 n
要想把电气学好,有什么好书推荐下,我也可快快补补  :)
 楼主| 发表于 2008-8-15 09:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
pangpang哥  还在不了啊? 麻烦您了啊
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
此帖问题解决了啊,怎么改成把[求助]改成[已解决]啊?
9 a/ U" M9 ^( H2 W+ s1 V2 _! ]
1 e7 N) Z$ l2 C/ B之前好像在哪看过,刚刚找了下没找到,要麻烦版主了啊,不好意思