发表于 2008-8-1 09:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
某电机名牌上标名7.5kw17A380V,假如380V电源,当电流达到17A的时候理论功率将近12kw,是不是说7.5kw电机可以在10kw功率的情况下正常工作?
发表于 2008-8-1 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电机铭牌上标的是电机的额定值,在额定电压380V,额定电流17A时,电机正常工作的功率为7.5KW
+ l% `3 N8 e: m7 h% i; j$ ~! F% c. |理论功率怎么来的?
 楼主| 发表于 2008-8-1 12:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回楼上,理论功率电压x电流x根号三
  d# ?  p/ ?& n380*17*1.732,功率因数忽略
发表于 2008-8-1 13:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 eks_sun 于 2008-8-1 12:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 s; N! X( a9 ^9 J/ ^回楼上,理论功率电压x电流x根号三
8 M& Y7 A% L1 J: q- M380*17*1.732,功率因数忽略
: W& X& O. s; o. ?  K
可以这样算么 即便如此 也才11.19
发表于 2008-8-1 14:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
功率=电压x电流x根号三x功率因数
  j) Y- X; R# h3 @功率因数不能忽略,有0.7 ,0.75  , 0.8 ,0.85,0.9- q, c$ A1 Y4 `, v+ Q7 u
11.19*0.7=7.8
: {- t0 E0 c! k! C, C( p
4 y! C+ T2 B& v[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-8-1 14:26 编辑 ]
发表于 2008-8-1 14:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你说的电机是6级电机,电流I=17A,V=380v,电机效率η=0.86,功率因数Cosφ=0.78- X; t0 k: Z/ @, h
电机功率N=1.732×I×V×Cosφ×η/1000
& J3 u0 G, T, s+ X$ F* i          =1.732×17×380×0.78×0.86/1000
. f0 ]' j: z3 _1 W' C          =7.505Kw  u  |6 W3 t3 t' s% c4 ]2 b8 q  }
所以该电机的额定功率为7.5Kw,超过此功率,电机电流就超了,电机会发热的。0 F# g& h  w- k$ [/ N( y) d: I
电机效率及功率因数在电机样本可以查出。
 楼主| 发表于 2008-8-1 17:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我错了,计算器按错了
# A9 i* d9 h3 o& i7 P把功率因数的意义搞错了,多谢楼上各位的指点,小弟谢过了
3 _  ]  X$ f$ q( Y3 ?% y9 e9 j2 _( h
2 l4 J. f" a4 g- L! [[ 本帖最后由 eks_sun 于 2008-8-1 17:08 编辑 ]