发表于 2008-8-1 09:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
某电机名牌上标名7.5kw17A380V,假如380V电源,当电流达到17A的时候理论功率将近12kw,是不是说7.5kw电机可以在10kw功率的情况下正常工作?
发表于 2008-8-1 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电机铭牌上标的是电机的额定值,在额定电压380V,额定电流17A时,电机正常工作的功率为7.5KW: |. s3 l! P* r& d, s9 L
理论功率怎么来的?
 楼主| 发表于 2008-8-1 12:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回楼上,理论功率电压x电流x根号三
% [! x, M. e3 o" S380*17*1.732,功率因数忽略
发表于 2008-8-1 13:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 eks_sun 于 2008-8-1 12:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( y% A8 i1 g# P' A
回楼上,理论功率电压x电流x根号三
, _" F( ?8 E/ W+ [380*17*1.732,功率因数忽略
* _2 |( K( C( X  P/ L, U
可以这样算么 即便如此 也才11.19
发表于 2008-8-1 14:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
功率=电压x电流x根号三x功率因数
+ J7 e7 ~! {4 m1 f" k2 E功率因数不能忽略,有0.7 ,0.75  , 0.8 ,0.85,0.9
3 B- r- n4 L  e3 p11.19*0.7=7.8& ~" `8 w* i* c# f5 m- Z/ O
1 ~3 u, t  X8 `; t
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-8-1 14:26 编辑 ]
发表于 2008-8-1 14:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你说的电机是6级电机,电流I=17A,V=380v,电机效率η=0.86,功率因数Cosφ=0.78
! t* u# J" T  O1 j8 L! o7 j9 ?电机功率N=1.732×I×V×Cosφ×η/1000/ T2 P& O5 f9 C! ^; C
          =1.732×17×380×0.78×0.86/1000' A- Z( o8 S( l9 _" q
          =7.505Kw
$ F. g: m& S6 ]所以该电机的额定功率为7.5Kw,超过此功率,电机电流就超了,电机会发热的。
& q9 i" V# H/ R! _" p; N5 O电机效率及功率因数在电机样本可以查出。
 楼主| 发表于 2008-8-1 17:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我错了,计算器按错了6 V2 i4 P% p% v7 F
把功率因数的意义搞错了,多谢楼上各位的指点,小弟谢过了
) k2 a0 i% \  Q8 A' R- u5 u: K! K8 q, {# M9 W
[ 本帖最后由 eks_sun 于 2008-8-1 17:08 编辑 ]