[讨论结束] 380V角形接法的加热系统电流如何计算

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-24 18:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
比如,10kw的角形加热系统,实际工作电流约为多少?
发表于 2008-7-24 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
三相电阻性对称负载,不论其接法是△形还是Y形,其计算公式都是相同的。即:总功率等于根号3倍的线电压与线电流的乘积。如果其总功率为10kW,则其线电流为:10000/(1.732×380)=15.2A。
; b: u7 _. M$ {. Z8 p: z/ ?其实,这和我们经常用到的三相电动机的计算方法是相同的。唯一的差别仅在于:电阻性负载,其功率因数cosφ和效率η的值均为1。
; {* f- I' z; \: P/ f8 ?1 |( _, Q% X3 j
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-7-24 19:23 编辑 ]
发表于 2008-8-2 09:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
还有一种方法,就是角形的平衡负债可以看成是三个220的独立系统,分别计算就可以了
发表于 2008-8-5 10:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
线电流如2楼,是15.2A,相电流8.77A。
发表于 2008-9-5 09:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
线电流是15.2A,相电流8.77A。
发表于 2008-9-5 09:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们一般算加热时,如果是阻性负载,平衡系统.那么加热电流估算就是功率乘以1.5
% g7 m: t$ Q( }5 g  d你的加热功率时10KW,那电流基本就是15A
3 E3 \8 P5 O) U  d: a4 R5 d 这个估算系数是有一定推算过程的
' J0 u. O3 ]; U1 V3 ?很管用,我一般就用这个算!
发表于 2008-9-5 22:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
都不错!呵呵