第六节 蒸汽灭火系统3 F4 R5 K) f( `2 D( t; q
& E4 c0 b$ J4 I3 [" ^' Q第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。, |5 T" P' v! b F* N0 Y/ N
1 C# o2 S1 g% F- c第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。/ {8 n0 D/ B/ s& g% b6 b
% |. v' ^% v) t: B! b* K+ ]
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
+ ?! G5 G$ W' l& D. W7 X
% d; o/ E. Z9 O/ S) G8 j第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:9 r5 h+ E1 ~+ i) b; U. k' G
0 g _" ~" |4 M" }- X8 q一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;
, ?0 b' P, R0 O3 v, _. K) P3 j
1 k: D" \9 {( v, @$ d! @8 N- n二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;
4 b7 M4 k( K2 e# b% A
6 I2 @0 B2 ?/ [, c ]& i三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;% p+ ~/ x% z, C
/ {/ U& ]! W5 Y0 i; o4 k& s9 z四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;; y( x6 d V6 d5 }- D& g$ X
3 X' B6 N- z+ i! }$ v7 o
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
9 W& p# U/ V H+ G, a6 m
) e* a" [. n/ O& Z六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
9 Y8 N, g) n; m# j0 P% L6 A4 D8 ]6 w1 Q1 |
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:
/ }8 ~# k) x& ]3 _# _
8 l9 l0 y8 ~7 f一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|