第六节 蒸汽灭火系统% A2 o- B# K% B+ A" M
; e# p, F1 U5 q' C6 U
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。! t9 I, @( p" p: m4 u; N! `
' S, w4 ^# i3 i. F第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。/ r. K. C. P) l+ r/ z
! A3 B! N) Q. M# J' E- S
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。' n3 {8 ~: b$ }1 @
/ b' ^* W! P( R( W8 k6 C第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
, b2 b0 N: o0 T+ d
# z2 K. c2 ~1 C/ S7 B0 h- @一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;4 a: M! \! J9 _+ P3 A; V/ ?# H
7 @+ e) Z1 O5 X* v0 H( o- x% ]二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;& ]+ h" |" F4 ~( N# t& p# V
: _2 K. N i# R: [" ~! h- L三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
8 d+ L+ [- F, r0 h% `# i
5 F6 i% Q0 L8 o- J' f" b四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;
) q+ m$ ?& U: k3 [6 @7 F
& [) U& t( v% Y3 q五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;; c) K Q, ~# d( W6 z: P7 K
& Z' [$ l$ V u- _
六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。 X+ o% j7 `, H2 f4 A! j5 K; I
8 M( g9 Y) L- \
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:/ P" c( @/ ]& s5 L# H
2 ~6 f3 g) |" L" K
一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|