一台10.5KV   1200KW的高压发电机定子绕组在半成品时耐压合格,总装配过程正常,在成品打耐压过程中显示击穿,请分析可能的原因
) t, j8 E3 }, h& T# {, f7 |
% b. c, ]1 M9 Q7 Q[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-2 20:09 编辑 ]
发表于 2008-7-2 20:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1、半成品耐压合格
! o( f5 a: H1 w0 Q4 S2 ~$ j2、总装过程正常
- J) z3 E' G8 W- P必有一个是伪命题!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 言简意赅,切中要害。

查看全部评分

发表于 2008-7-3 17:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
总装时破坏了某部分的绝缘?
发表于 2008-7-4 14:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可能是绝缘在装配中损坏,
1 K1 m5 y5 X+ v. b# [, L也可能是绝缘受潮导致击穿。
发表于 2008-7-4 15:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 yqwfk 于 2008-7-2 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ z5 h  O+ Z& X% X2 P. y
1、半成品耐压合格3 p5 R5 O. f% N0 g: o2 Y9 o
2、总装过程正常" o& N- x; U; D3 }! K+ D/ L
必有一个是伪命题!
1 i9 o( H5 {% i) V3 m! N2 W

. m0 L. {6 [; u2 h  J+ `
9 W4 ?& [( V% o* c6 O) a多半是组装时出了问题。
发表于 2008-7-5 12:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在成品打耐压过程中显示击穿,耐压时是交流还是直流击穿,击穿部位是在槽内还是在槽口。半成品和成品打耐压时标准是否一样,这些都有利于判断那个环节出了问题。$ T$ d- H9 _% }3 W+ R
一般来说基本上都是组装时损伤了绝缘。
发表于 2008-7-7 14:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果接线端的距离和绝缘子没有问题,是不是就得拆开了?
发表于 2010-12-13 19:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要检查是否有接地的位置,测试产品的绝缘电阻看看 是否真正接地
发表于 2010-12-19 08:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请详细说明一下具体现象。  K  U. E; w: {
一般情况下无外乎:7 e" X5 H! o8 `6 h- _  s' f% L
1、装配过程中多余物导致发生短路
" H! I, H1 d0 \+ q' T2 l9 S2、装配过程中野蛮操作破坏绝缘保护层% i" `# n* f7 @
3、潮气未排干净
- }5 s1 c* G3 z  ^# D如果不嫌麻烦,那就逐步分解,逐步检查,确认具体部位、分析原因。
发表于 2010-12-19 09:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一下:; X, E# i$ P5 @9 g+ v- ^8 i
(1)电动机绕组的匝间接触面积与绕组的匝长基本相同。匝间绝缘往往是电磁线本身的绝缘或很薄的附加匝间绝缘,如薄膜或云母垫条等。匝间绝缘的介电强度远不如对地绝缘。此外,匝间绝缘在绕线、嵌线、拉形、复形、烘压等工序中都可能受到损伤。
* D2 p) J- u0 d! c, {0 }3 D(2)电动机在运行中绕组绝缘承受工频电压、瞬时过电压、操作过电压和雷电过电压。这些电压同时作用于对地绝缘和匝间绝缘上。
" z% Z- Z: W' v; g' {(3)装配过程中如金属类或其他导电介质的多余物存在导致绝缘层损伤,从而引起匝间绝缘不良的故障。如装配及其后续切削及磨削加工过程中产生的金属屑、电刷碳粉未清理干净,进入绕组匝间,一方面损坏绝缘层直接导致短路,另一方面则是绕组在遭受到过电压、高电压等过程中产生局部高电压降导致击穿。0 ^2 c" u. J' S3 X1 R5 u
(4)绕组装配后内部潮气导致湿度过大,从而降低了匝间绝缘能力。