[讨论] 密封机箱的冷凝水处理

[复制链接]
发表于 2008-7-2 17:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
全密封机箱由于内部零件散热的原因会出现大量的冷凝水,这部分冷凝水应该如何处理,大家清讨论一下。, @* c) p4 ?. m9 }( I  V& l
(1)冷凝水是如何产生的?和温差有没有关联?物理上说的结露点是如何定义的?结露点的温度是多少?. ~  ?! @6 q1 J3 z& J
(2)我想冷凝水的出现是因为内部环境湿度的问题,用加热器调节内部温度而调节内部环境的温度,其原理是什么?湿度传感器的设定温度多少才合适?温度的
/ s5 W* G0 c" {    设定和结露点有什么关系?. }  O5 a5 O' Q1 `! f
(3)针对此类密封的结构,大家是如何考虑这一块的?有没有方便简单的方法便于内部冷凝水的排出,前提是箱体必须密封,客户不允许通过空气对流的方式。
/ t* k  z) \/ V3 U8 T( u' k8 a& v4 I( f( V- s& t% W2 q) d: b
以上请大家指教一下。谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-2 17:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
补充一下:密封机箱的散热是散热器的方式
发表于 2008-7-2 20:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
有冷凝水说明机箱不密封。可考虑改变及结构形式,如发热器件放在几项内部,散热片在其向外部。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
userkypdy + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-3 08:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
QWERabcd,设计的机箱就是这个形式阿,完全密封是很难做到的,毕竟机箱也要进出线缆。

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流,谢谢

查看全部评分

发表于 2008-7-3 09:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这个偶不明白啊。
发表于 2008-7-3 18:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
原帖由 wgd8211 于 2008-7-3 08:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 {. x# h+ o9 U8 B, [; B2 Q2 yQWERabcd,设计的机箱就是这个形式阿,完全密封是很难做到的,毕竟机箱也要进出线缆。

$ T) |! r% b, o% g这就是机箱的呼吸作用,当工作时产生大量热,机箱内的空气被加热膨胀,从机箱的缝隙流出,当机箱不工作时内部空气冷却收缩,这是外部空气将被补充,从而大量的水汽也带来了,这就是冷凝水的出处。
7 ^- ^5 o  J& `- s3 k" C
& ?! n. |* l' ~2 X. f, f6 c+ _+ ]对电缆过墙处可采用涂玻璃胶或者密封胶来保证密封。

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-4 07:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
OK,非常感谢。会在以后的设计过程中考虑这些问题。谢谢