QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4757|回复: 15
收起左侧

[已答复] 求助各位-----计算零件环氧树脂套管的理论最小拉伸强度

[复制链接]
发表于 2008-6-21 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在采购环氧树脂套管,它用在变压器上的,也就是国内通常说的穿墙套管。- b1 f  \4 |) ^4 J/ Z& s7 w
套管中心后前后端是铜材的,用来导通,环氧树脂是浇注在铜棒上,通过钢板法兰,安装到墙上,树脂用来绝缘。5 B; e7 d+ |$ A

, `8 t, ~; k( u: i) r套管在做悬挂力测试时(模拟导线连接在铜板上后产生的拉力),环氧树脂就开裂,说明树脂强度不过,我认为是拉伸强度不够,所以需要根据最小的悬挂力,求出环氧树脂必须具备的最小拉伸强度是多少/ U" |: n, ?3 X% b
) k& A: b# U. ?' ]8 i7 v
请那位高手能帮忙求下这个树脂的最小拉伸强度,那样我们就可以直接浇铸拉伸试棒来测试材料的拉伸强度,以便来调整改善树脂的成分。: j, |( p* A! Q) s2 Y

4 C" P) o5 K8 f2 P: a现付上零件图片,安装示意图片,试验过程图片,和零件破裂位置图片。
' r# z- v3 K, k- o( {& m, Q" c# S" e$ i
零件尺寸请阅读零件图片(零件图纸上的尺寸默认的单位是英寸)。
/ K( c2 X. _' R" `$ M6 N. M. w- V4 \" x: W/ O/ |2 Q7 t
恳请各位能帮忙下。先谢谢8 y9 N0 ^6 I1 j0 H
2 `8 x& }) }& k" P* d: L3 A
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-23 13:06 编辑 ]
零件施加力后树脂开裂(底部).JPG
零件图片.JPG
试验过程图片.JPG
更新后的安装示意图.JPG
发表于 2008-6-22 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯根据不同牌号,抗拉强度:55.18--82.74MPa;弯曲屈服强度:68.95--89.63MPa;压缩强度:103.42--137.90MPa。
$ P0 L. _( l9 W; _3 e0 @据《现代综合机械设计手册》提供。
0 w  \  o: V, v0 B4 s- O( E! Q1 z$ N' K( t  J. ~& N6 `2 k
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-22 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2# 的帖子

谢谢你提供的信息,非常有用。但是我还想知道我们这个产品要求的最小抗拉强度是 多少。
发表于 2008-6-22 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# 的帖子

弄不清环氧树酯牌号就取最小的,抗拉强度:55.18MPa。
发表于 2008-6-22 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主想知道的是弯矩2777Nm情况下的弯曲应力
8 P! C9 {0 j0 }另外损伤的是环氧树脂套管的外沿
  o& @% a6 w& i0 e
# @( @* I2 Z% B" HMmax=41.112MPa. O2 b" [' R& P4 f& K* S8 _. i& [/ n

+ x" x- I' n8 Y1 f2 }$ w; i[ 本帖最后由 che-zp 于 2008-6-22 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 5# 的帖子

你理解了我的要求,谢谢.$ n6 l$ E) s: n& _9 e8 ?. ?
' E: S4 `, @( [: V

7 X6 D9 g  O0 _你这个Nmax=41.112Mpa是计算出来的环氧树脂的最小拉伸强度么?) g* I( B) \' @
能简单介绍下怎么算出来的么?* l; _# I5 E. _! [& i: g. O

" R" Y: G; w. {$ v4 P这个数据对我非常重要.
6 ]7 l3 e% D( J0 k+ Z( ?- P
* d* m- n  V. B  H有谁能验证下么?7 m) C! ~1 M. A

9 A: g. F# g* e. x& D! ?3 a[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-22 13:56 编辑 ]
发表于 2008-6-22 15:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是根据你图示给出的力和距离计算的来的,当然比较粗,应该是下部的压应力导致损坏的,可以参照工程力学或材料力学中管的正弯曲应力计算公式。
" D# k5 i$ k' Y2 X% H' f5 f
7 ]9 F6 ]4 `7 A但是该例中间还有铜轴支承,数据应该有出入。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 7# 的帖子

谢谢你的说明,但还是希望有更精确的数据,期待那位好心人的帮助哦.
发表于 2008-6-23 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
幻灯片8.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的公式,会认真研究下.现在我把安装示意图重新更新了下,应该更容易理解了.
发表于 2008-6-23 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
底部承受压应力,顶部承受拉应力i. g( D' r' G: x3 M6 h& m" f
幻灯片5.JPG 幻灯片6.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位能给出精确的数值,楼上的公式小弟理解不了哦.
 楼主| 发表于 2008-6-23 18:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位仁兄百忙中抽空帮忙算下,这个数据很急着需要.可以三维币酬谢.
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续寻求帮助,太重要了这个数据对我。恳请各位了。
发表于 2008-6-24 22:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可惜,我好久没搞这方面的校核了,帮不上这位仁兄了,在此多支持你下!!
发表于 2008-6-26 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
cosmos可以算得么?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表