|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
摘要:太阳热水器太阳热水系统(器)已广泛使用,但用户往往不清楚平时的维护和一般故障的修理。有时一个小小的故障就造成整个系统不能使用。本文详细介绍了太阳热水系统(器)的日常维护,常见故障,产生原因和维修方法。$ _- W& I& F8 I, `" T
关键字:太阳能 热水器 绿色能源 节能7 ~' L% G j8 [: D
; v( I# J, G- o4 P* H8 u
6 U* x" a" t' q7 q近年来我国城乡建设发展迅速,“绿色建筑”、“生态小区”的概念一时覆盖南北大地,
. S$ O S- n7 t9 T; x/ L/ C被各界人士所关注。生活热水的使用量是衡量人们生活水平和社会文明程度的重要标志之一。从环保、节能、使用绿色能源等因素考虑,在住宅中推广使用太阳热水系统来为居民提供生活热水已经是社会前进的必然。太阳热水器在研制开发、商品化生产、市场开拓等方面已取得长足的发展,平板式集热器、玻璃真空管集热器,不同型号、不同规格的太阳热水器已经广泛地被广大所使用。) Z3 X, n1 ^, [; e7 H) f: ^
太阳热水系统(器)维护管理工作十分重要,它直接关系到热水系统(器)的集热效率和使用寿命。常言道:“三分建设,七分管理”是很有道理的。维护管理工作并不复杂,关键是要长期坚持,经常进行。
9 ]/ {' Q5 G9 H. t$ N. h一、太阳热水系统(器)的维护保养工作包括以下内容:, v7 D: t5 C2 K) b t3 G; o' M
1、定期进行系统排污,防止管路阻塞;并对水箱进行清洗,保证水质清洁。排污时,只要在保证进水正常的情况下,打开排污阀门,到排污阀流出清水就行了。- \5 P: h+ D$ }3 q; _
2、定期清除太阳集容器透明盖板上的尘埃、污垢,保持盖板的清洁以保证较高的透光率。清洗工作应在清晨或傍晚日照不强、气温较低时进行,以防止透明盖板被冷水激碎。2 l8 e. y5 R* Z# _
3、注意检查透明盖板是否损坏,如有破损应及时更换。
! L! W5 f8 S \ 4、对于真空管太阳热水器,要经常检查真空管的真空度或内玻璃管是否破碎,当真空管的钡-钛吸气剂变黑,即表明真空度以下降,需更换集热管。$ A- P" K- z' z: s6 R- V
5、真空管太阳热水器除了清洗真空管外,还应同时清洗反射板。8 g6 N0 X7 K8 W$ L4 X0 B: t$ f
6、巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象,如有则应及时修复。9 n" n K+ I! p8 K: y
7、集热器的吸热涂层若有损坏或脱落应及时修复。所有支架、管路等每年涂刷一次保护漆,以防锈蚀。& f" ?7 z9 J4 ~7 y; o8 Z) h% p
8、防止闷晒。循环系统停止循环称为闷晒,闷晒将会造成集热器内部温度升高,损坏涂层,使箱体保温层变形、玻璃破裂等现象。造成闷晒的原因可能是循环管道堵塞;在自然循环系统中也可能是冷水供水不足,热水箱中水位低于上循环管所致;在强制循环系统中可能是由于循环泵停止工作所致。
, B9 N" b/ l/ s, t' W& } 9、安装有辅助热源的全天候热水系统,应定期检查辅助热源装置及换热器工作正常与否。对于辅助热源是电热管加热的,使用之前一定要确保漏电保护装置工作可靠,否则不能使用。对于热泵-太阳能供热系统,还应检查热泵压缩机和风机工作是否正常,无论哪部分出现问题都要及时排除故障。
' E; U* |5 y( h8 x. Q) [ l 10、冬季气温低于0℃时,平板型系统,应排空集热器内的水;安装有防冻控制系统功能的强制循环系统,则只需启动防冻系统即可,不必排空系统内的水。# Z! }% |' H' R( _5 [" t. J+ P: c, @
二、太阳热水系统常见故障的维修
" z, @7 y* S$ K6 X2 M7 s 太阳热水系统一般分为家用太阳热水器和集中供热太阳热水系统。家用太阳热水器故障比较简单,容易维修。现先把太阳热水系统共有的常见故障分析后,再对集中供热太阳热水系统的特殊问题进行讨论。8 Q2 G: f" s2 R: b8 A \- k
, ~2 w# v1 [- c2 ~# h: E2 |
故障一:天气晴朗,热水系统(器)水不热。
& U) C) b+ o, ^3 N/ s2 T5 \ 现象:日照较好的情况下,系统内无滴漏,手摸集热器盖板烫手。& k0 o' d) [4 Z$ z
原因:
5 r2 Q2 Z8 t- f: A 1、循环管道堵塞;
# V/ b* q( K4 v& G维修方法:疏通或更换管道。
3 l# e+ \3 e9 C4 V6 E 2、上下循环管严重反坡;' j% y, C# \) H+ P
3、集热器斜置,下循环管侧高于上循环管侧,形成气阻,造成系统不循环。3 R; Q5 m! Q, O" a0 n' Q/ a7 `1 `
维修方法:准确测量上下循环管长度,去出反坡;调整集热器,使上循环管侧略高于下循环管侧。
. U, Y# s& T* a }( p 4、热水箱内水位低于上循环管口,使系统不能形成循环回路。
$ f9 h" [! S) r1 X维修方法:调整水位至上循环管以上。若使用落水式或浮球取水,用水后一定要将水上满。
" i6 X& \' K# C: \0 [ 故障二:天气晴朗,热水系统(器)水温不高,达不到要求。! z4 |4 x. }) |5 e* o1 `
现象:日照好,手摸集热器盖板不烫手,上下循环管有温差。
# M1 b P6 ]* k) a4 u" A: ` 原因:
. z% {7 c( {, _( ~5 J. B0 f 1、集热器南、偏东或偏西三个方向遮荫;集热器没有面向正南,偏东或偏西角度过大。
: K! z3 Z4 g4 w5 b0 h! A! |3 I 维修方法:重新选择安装位置和方向,避免遮荫和方向偏移过大。% d/ v0 f5 b: F
2、热水箱与集热器面积不匹配,水箱容量过大。
+ e. b" R" S2 s. X& D 维修方法:增加集热面积,使之与水箱容量匹配。
) G( \5 G( H- o) a 3、系统有串水现象。
$ k" l6 F1 ~1 T8 h+ o5 }- } 维修方法:所谓串水是冷热水管内的水互相流通,这是由于冷热水水压不同,冷热水混合后加闸阀使之无出口而相互串通。串水现象一般多在室内管道,特别是与煤气热 水器或电热水器混接的管道。找出串水原因后排出。
4 ?: l+ x8 L* D2 u. g' ~ 4、系统有滴漏现象。
3 K( T6 c" q% b% Z3 i8 g' r 维修方法:修复滴漏处,消除滴漏。
) m$ B7 b8 n, r 5、上下循环管有不严重的反坡现象。4 T) l) S [. S) }/ I3 w* q
维修方法:重新安装循环管,消除反坡。
# Q+ K6 m& d" `" l% p& z4 v 6、集热器翼管伸进集管过长。
4 P3 }* ?7 [7 A8 m6 t8 [6 Q+ v 维修方法:更换集热器。
( P3 r/ `; U$ K# S7 \* l 故障三:热水箱内有热水,但放不出来。
1 C: i* g* |, U 原因:
) U7 }+ ]" {) _" u) n 1、开口水箱顶水法取水,水源水压不够,无冷水补充。' e! O1 i0 J. P7 i( y- p
维修方法:增设高位水箱增加水压。
8 I0 s$ `! ^5 E4 j$ r) b 2、密闭水箱虹吸式取水,由于水温升高,水汽蒸发或由于管道接口处密封不严, 水箱负压吸进空气,形成水箱汽阻。
6 @6 ^7 E$ s0 e 维修方法:打开排气口排出水箱内气体,将水箱灌满水。
6 c P2 P A# c2 b$ E 故障四:天气晴朗,白天有热水,到晚上就不热。/ [% v: C' T, w( H- r
原因:热水箱保温层损坏。特别是用珍珠岩保温的老式水箱,珍珠岩吸水后不但不保温,反而会吸热。
# S( V$ w$ i- U% M J 维修方法:修复或更换保温层。
8 ]3 E9 {" _- e Z* t+ l7 T 集中供热式太阳热水系统从原理上讲与家用太阳热水器相同,只是其集热面积比家用热水器大得多而已。因此除了前述常见故障外,还有一些特殊的故障。主要表现为产水量小、水温较低、系统热效率低等。究其原因,一是集热器组合连接方式不合理,造成阻力不平衡,流量分布不均;二是系统循环不畅;三是强制循环或直流式系统温度控制系统调整不当、控制设备或水泵损坏造成系统不循环或循环不畅所致。% {5 ]* t" I, k" {* i3 {, ^
对于第一类故障,主要是要使流经每块集热器的流量均衡。如采用并联组合,并联的集热器不能太多;若采用混联组合,则须“等程”处理,使各集热器沿程水阻接近,避免某些集热器因管道长、水阻大而被管道短、水阻小的集热器“短路”。在强制循环或定温放水系统中,为保证各组集热器流量均衡,可在每组集热器的进出水口加装调节阀来调节流量,为保证调节准确,可在调节阀门前加装监测水表。
, R1 V/ E6 M4 { U: c) N 由于系统循环不畅引起的故障,多是由于系统设计不合理造成的。在太阳热水系统中,为了有利于热水的升浮,上循环管要有一定的爬升坡度,这一点一般工程都会注意。 但大多数情况下容易忽视下循环管也必须要有下降坡度以利于冷水下沉;再有,循环管路还必须避免锐角弯和过多的直角弯;此外,系统循环管道的口径与系统的大小要成比例,在选择时尽量粗一些。
% j- W- K% {7 Y* ?0 W m: Q 强制循环系统或直流式系统,其循环是靠水泵作动力,如果水泵或控制系统故障,都会造成系统失去循环动力,自然就没有热水了。此外,温控系统调整不当,也会造成系统热水温度偏低或热水量偏少。 |
|