  板式换热器二次网进、出口压差过大是那几种情况(原因)引起的?如何排除?4 M# j$ x2 h6 M) f
2 X6 p& c3 d: C$ |+ J' }
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-26 19:08 编辑 ]
发表于 2008-6-4 11:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  可能内部流道出现堵塞,阻力增大,引起出口压力降低。打开板片,清理流道。
! N7 Y( B/ R2 {2 ?& }5 f" G2  进口管道不通畅,引起进口处压力增大。打开进口管清理,冲洗。, |. e/ d4 {$ }' }' Y' |- K
3  部分板片阻塞,使进口压力增大。打开清理。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-6-4 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳

换热站

换热站在实际运行中板式换热器出现下列各种情况时,如何分析解决?+ e0 ~% i+ C( L0 f" V
(A)二次网进、出口温度均偏低。
% f& U4 P( s6 B' A0 t( {(B)二次网出口度还可以,回水温度较低。
/ s  J1 o6 _/ j- t1 I( J(C)一次网入口温度还可以,出口温度较低、造成成二次网无法正常工作# V- x( N. C' U- O
(D)一次网入口温度较低。