[已解决] 请教耐油橡胶密封垫为什么会和变压器油起反应?

[复制链接]
发表于 2008-6-3 12:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们公司用的密封胶垫材料是丁晴橡胶的,
& v6 s, g" u2 ]) P! @和变压器油在一起时间长了会在油中产生甲烷," Y" [  M8 j3 S# `* f5 a: T
不知道原因和解决的方法,
% p# @) j$ H% g3 d( n7 u请那位知道的工程师给想一下办法!
发表于 2008-6-3 19:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从网上搜到了点东西,应该对你有用。" d" s, n7 N8 }& v# q2 E
1、变压器油进行色谱分析主要是分析哪些气体?气体的分子式是什么?* @% I( @  y% t3 @" h! A# g4 m
答:这些气体主要有甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(cO2)和氢(H2)。' i: P, h4 W' [- {
9 @. S- e0 g: [% A) b5 G
2、什么叫烃类化合物?变压器油气相色谱分析中的总烃气体含量是什么?
3 `0 a# z  y4 B0 Q7 Z$ J3 X) w答:凡以碳原子和氢原子化合而成的化合物,统称为烃类化合物。总烃气体含量是变压器油气相色谱分析中的重要指标,通常是指变压器油中溶解的甲烷、乙烷、乙烯、乙炔4种烃类气体含量之和。
3 g" \7 Y9 A0 T- N/ b( B: g; E
% [: n6 j/ z. R) M7 D' e/ O" _: k具体见http://club.china.alibaba.com/fo ... /107_24465319_.html

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
云动风清 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-6-4 08:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江

回复 2# 的帖子

这个我了解,/ h8 t, d+ r3 y9 S" v. p
就是因为色谱中甲烷的值超标,' A% k# O' G% R
我们才做了试验,! q% V: F# N! Y" W8 v
将胶垫泡在油中,
8 A; p; j0 u7 b1 d! R7 [8 H结果一个星期后,# C( p7 S4 E/ J
甲烷值增加了十几倍,
5 H. v1 e7 X& F! N5 v. ~( K因为不了解橡胶和做胶垫的成分中那种成分会起到作用,
) C( m# [9 K, J5 m0 Q4 H才请教的。
! b2 K( I2 @" P/ J
+ _8 F5 ]* }5 G4 K. j还是要感谢楼上的帖子!
9 m9 K' d( \6 V8 g谢谢!
发表于 2008-6-4 18:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你确定是因为丁腈橡胶造成的吗?可否用其它橡胶做下试验,如丙烯酸酯橡胶,以确定是胶的问题还是油的问题。
发表于 2008-6-22 19:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 hanjixian 于 2008-6-4 18:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ h" `9 l7 ^7 A% W$ {你确定是因为丁腈橡胶造成的吗?可否用其它橡胶做下试验,如丙烯酸酯橡胶,以确定是胶的问题还是油的问题。

8 \) [3 a" Q6 _& _5 Z& W   很有道理。还没有见到过橡胶产生甲烷的。会不会是其它的成分迁移到橡胶里面导致甲烷数量不变但含量升高?或者说橡胶里的配合剂有什麽反应?