QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 5649|回复: 22
收起左侧

[已解决] 整流桥后可不可以加电容!

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-2 12:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
厂里一台机器工作时,好多电磁阀一起工作,电是由整流桥提供,有时工作不怎么顺畅,整流桥后可不可以加电容以提高瞬间用电!高人指教。  {* F9 Z( {% B, _

: {# @! t4 D; f[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-6-5 22:32 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2008-6-2 13:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-3 21:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然可以了,最好是加了电容后,看电压有没有变化!
发表于 2008-6-4 00:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道你用什么样的整流电路 一般整流电路输出端的电容是滤波作用 ,在大功率方面 有用到电容倍压的 可以根据你的实际情况查资料  ) W) b" M, j2 [5 P& s7 i
     以上纯属个人意见 如有不对,请指教
发表于 2008-6-4 07:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不加电容则电压不稳,对供电设备有害。
发表于 2008-6-4 09:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
完全可以,直流电路加电解电容可以起到滤波稳压作用,按照楼主所说,工厂里的直流电磁阀一般为直流电24伏,如果经整流桥提供,没有滤波电容时电压一般为DC24V,如果需要同时供给很多电磁阀用电,负载时的工作电压都会降得比较厉害,将降到20伏电压以下(本人现场维修时见到过直流电压降到17伏以下的,电磁阀根本没法吸引),电磁阀的工作就会不顺畅,这时可以在整流电路输出端加上电解电容,加上电解电容后电压即可提升,可选电容容量为4700μF,耐压值为直流50伏或者63伏的电解电容即可。接线时要注意电解电容的极性。
1 L: O2 \) S- _7 Q9 \5 N
  T9 D" v! N8 [% C: [7 R! G% S[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-6-5 22:34 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-6-5 00:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
应该加电容,不加滤波电容整流电路输出的直流分量大约是0.9倍的输入电压有效值,加滤波电容能够降低输出的交流纹波,同时可以增大直流分量。
 楼主| 发表于 2008-6-5 10:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
厂里用的是整流模块,变压器提供的是32V,整流模块输出电压28V。电磁阀24V。加4700UF,电压50V电容。这时整流模块输出42V。电压高的太多,不敢用!!!
发表于 2008-6-5 11:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
既然28V是整流模块输出的,问什么还要加桥呢,不太明白,楼主可以晒晒你的图吗,呵呵,这样才好发表意见。
发表于 2008-6-5 11:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这样的负载加电容合适吗?为什么不用稳压电源呢
发表于 2008-6-5 14:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
变压器提供的是32V,电磁阀工作电流多大,用一只二极管整流。电磁阀24V。如果200ma就加200UF/50V电容。输出电压提供电压的0.9倍
+ X9 s+ t: r, |" o/ m" @; F! n+ n5 Z+ T  F: P6 Z6 e5 i- k5 n2 i
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-6-5 14:33 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2008-6-7 17:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-8 02:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
现在开关电源又不贵,直接换一个开关电源就行了
发表于 2008-6-8 07:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
42v是空载电压,加滤波电容降低输出的交流纹波,可以增大直流分量。
发表于 2008-6-13 21:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 ycpjsh 于 2008-6-4 09:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: N4 D' F/ Z5 ]/ ?完全可以,直流电路加电解电容可以起到滤波稳压作用,按照楼主所说,工厂里的直流电磁阀一般为直流电24伏,如果经整流桥提供,没有滤波电容时电压一般为DC24V,如果需要同时供给很多电磁阀用电,负载时的工作电压都会降得比 ...

/ A8 s( w! I! _( c3 R( K7 G9 w" F3 m2 w7 T+ d4 n7 s7 X% d
我也是在变压--整流--24VDC再加4700uF/30的电容,但我发现1> 电压也升高到30伏。2>用中间继电器控制时,断开时继电器得好一会才能完全分开,是因为电容有电?
发表于 2008-6-14 10:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林

回复 15# 的帖子

在中间继电器线圈两端加上续流二极管试试,二极管注意要反接,型号可用1N4007。
发表于 2008-6-16 20:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
加了电容后输出电压接近变压器输出电压峰值。所以电压升高。另外开机瞬间电流过大,你的桥也容易烧。
; n5 A; U1 ?6 s看情况是你 电源的 容量不够。你可以换个大的稳压电源,或把原来负载分到两个桥上。或者加电抗器。
发表于 2008-6-17 07:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 6# 的帖子

还要看看整流桥的最大允许电流有多大,电容量过大时,上电瞬间(或插头接触不好)电容充电,如果恰有负载工作,整流桥可能烧毁。一般电容量很大时,前面要加PTC做保护的。
发表于 2008-6-17 22:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 ZZHCHENG 于 2008-6-5 10:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# C- K% s1 @4 R/ C, m厂里用的是整流模块,变压器提供的是32V,整流模块输出电压28V。电磁阀24V。加4700UF,电压50V电容。这时整流模块输出42V。电压高的太多,不敢用!!!
* U& b* M9 F# ]7 ?6 i3 L" d

+ J; W" ]* `, j4 w& v& d4 e
7 X+ L; j0 k  U6 n5 k2 i6 c总算明白过来了,楼主的整流模块指的是桥啊,汗...
' E0 O7 I7 J* n/ H% Z
  g1 }8 F# r& `; G3 ~) I很简单,传电阻分压(电磁阀并二极管是为续流,该传,但对降压无作用).
发表于 2008-6-20 19:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以加吧 加了能起到抑制尖峰电压的作用
发表于 2008-6-22 18:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
整流后面是滤波嘛   在电子技术里面这个是需要要的。没有电容的话,很多电路在工作的时候很不稳定,尤其是那种有显示的:比如 数码管它就是有交流成分
 楼主| 发表于 2008-7-4 15:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢!我现在加上去。有负载时电压降到24V。加上去效果很好。
发表于 2008-7-4 18:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
具体情况得具体分析:  i3 h# e- z- P; {) _
1、你的负载是否有对过压敏感型的元件,有的话不要加,因为加电容后空载输出是原来的1.4倍,如果负载功率小,输出电压下降不多,所以有可能烧负载
. z6 `$ y  q& D) ~* W( ~8 I2、如果不加电容能正常工作,不要加电容( C$ `. @. @1 g8 C7 M# H* U- Z
3、对于电源电压过低,而负载又有很好的过压性能,则可以视实际加电容,容量看负载功率大小来定,最好能+个释放电阻。
! c6 E% Q+ U" W$ E) O
5 m' {5 Z7 ^3 r. I1 A+ a1 P[ 本帖最后由 r0r 于 2008-7-4 18:13 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表