各位:
* h$ @" s2 n- w2 [4 U      本人有一问题困扰很久了,就是作为0.38KV,10KV,35KV各电压等里配套的电流互感器,其一次的P1P2接线端子间的连接母线需保证多少的间距,有相应的要求吗?
发表于 2008-6-2 16:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
理论上能够耐受住4.5kV电压就够了,
! v6 a& g2 a/ }0 _: G8 b7 W因为互感器在使用中P1、P2是等电位的。
发表于 2008-6-2 20:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以咨询一下菲尼克斯或其他端子的销售商或是看看他们的手册,应该有相关内容。# |  O: S) u  O% b

" Z$ ]# E2 B+ Z# g" g我公司制作的电流互感器是用在380V上的,间距就是8mm左右吧,中间有1mm尼龙隔板,我们的端子用的就是菲尼克斯的。
发表于 2008-6-3 08:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不知你是指同一互感器的P1与P2间的距离呢?还是指不同相间的距离.( _1 p  |) Q. s- F7 t5 w2 K
不同相间的距离根据电压等级的不同而不同。在电力设计手册上有。
8 m# N/ c# Z5 f$ z- n5 ]4 N6 n- V如果是同一互感器的P1与P2间的距离,则在互感器制造厂设计时考虑了。至少要保证耐受住3KV电压(互感器段间绝缘耐压)。对220KV及以上的,则需要保证更高的耐压,通常一次端子间加过电压保护器。
 楼主| 发表于 2008-6-9 09:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门

感谢

感谢各位的指导,对于同一CT端子P1P2端的耐压能否找到相应的说明呢
" I* J8 ^+ m5 p; R" f还望请教
发表于 2008-6-9 13:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
对于同一CT端子P1P2端的耐压,在理论上因为等电位,是不需要考虑耐压的。但参照互感器的一次组间耐压,按3KV是必需的。
$ v6 l! `# a, a) y在系统中,因暂态过程的存在,在开断时,出现过CT的P1端放电的现象。所以,对220KV及以上的,通常一次端子间加过电压保护器。# g) \; S4 j+ h5 L3 S# v7 F; v* F
4 Q. e$ s, u8 P' o
[ 本帖最后由 WU581176 于 2008-6-9 15:56 编辑 ]