一、电梯, G: s& \% l; ^" W6 r, E' P
机房、井道和底坑不应有严重的垮塌、裂纹;不应有严重的漏雨、渗水;地面不应存在严重的倾斜。. o3 S7 s' m. K) F3 `) a
2. 电梯主机
( b) N/ ^! z* ]* t; J电梯主机无严重的移位、倾斜;主机各螺栓固定可靠,无松动;曳引轮导向轮无严重偏差;主机运转无异常声响;制动器动作灵活、工作可靠。4 I# D- s2 M( F ?: _1 F
3. 悬挂装置7 ~+ @9 |( r2 F9 J1 k
绳端固定可靠;弹簧垫片、螺母、开口销等部件无缺损;曳引绳不应有断股或密集断丝、严重变形等缺陷;6 H* H' s- O$ C4 q
4. 电梯导轨/ {: M6 F% H6 d" V ^
电梯导轨不应有严重的扭曲、变形、裂纹;导轨接头缝隙、台阶不应有严重的超标;导轨支架固定牢固,各焊缝不应存在开焊和裂纹,固定螺栓不应松动。6 N4 y2 N1 U) s
5. 电梯轿厢与对重# x7 @/ q# l+ w' T: Z
轿厢结构不应有影响电梯运行的变形;轿厢结构各部件不得松动、缺损;轿内照明、应急照明、报警通话装置齐全有效;对重支架不应有严重的变形;对重和导靴应可靠固定;对重块不应有散落危险;轿厢与对重之间的间隔距离应不小于50mm。" u$ r1 g3 j0 q# M
6. 电梯层门、轿门$ y- s4 `# m3 Q
电梯层门、轿门无影响开关门的变形;层、轿门地坎距离及偏差无严重超标;层、轿门门扇、门套、地坎间隙无严重超标;门刀与层门地坎,门锁滚轮与轿门地坎间隙无严重超标;层、轿门运行状况正常;自动关闭层门装置有效;防止门夹人保护装置良好;门锁及啮合状况符合标准要求;层、轿门机电气联锁保护完好有效。
7 J: O+ Y; L* B% Q# t( c- R* ]5 y7. 安全装置
7 b9 B: S) y; I# n3 s6 m限速器固定牢固,无变形扭曲,无破损,各转动部位灵活可靠;安全钳工作应可靠有效;强迫换速、限位、极限开关工作应可靠有效;缓冲器无损坏。2 c/ z6 f' j! E- Z9 h
8. 接地保护; u L) p1 l) t- r( K* i
易于意外带电的部件与机房接地端连通性应良好,各连接部位无松动、开裂;7 t9 F; c0 p3 S% \0 G" r% l- k8 e
9. 其他部位或功能
: T4 q N- g0 j& ]' m电缆与其他部件之间不应有磨擦碰触情况;随行电缆无变形、卡阻情况;消防开关功能正常; # [2 V1 X) N0 a2 Q
10. 功能试验
1 |, A, [$ `/ k( p( q5 Q; ?进行限速器和安全钳联动试验;轿厢空载工况运行试验。8 x+ N* d! a9 V% e6 z" X6 P; s6 [
二、起重机械- x% U; q* O. d! _
检验起重机械的土建基础、金属结构、起升机构、安全部件的状况,并按相关检验规程检验重要项目。
$ q6 i2 T/ s2 b: F* u3 z/ X- N, e- B三、客运索道和大型游乐设施
: d/ Z- W$ |0 Y' V客运索道和大型游乐设施应请相关检验机构对地质、基础和建筑结构进行检查勘察。地质、基础和建筑结构的检查勘察合格的客运索道和游乐设施,必须按照验收检验的要求进行检验,检验合格的继续运行,不合格的修复以后才准继续使用;地质、基础和建筑结构的检查勘察不合格的,应报废重建。 |
|