急,FX1NC  32位计数器为何无法使用8 k0 a  h; l! F) y8 H8 I7 ~- b
3 Z0 |3 t) y8 f- G5 {& l
我用高速计数器 C235 对X0的输入计数     
) v1 ~/ N8 D  @9 S3 M: T: d
1 s, N/ K' o9 a  }' V' e然后分别试验了
' S/ I4 z- G/ o1 `- E/ [+ r% G0 G' f( f: B
  比较 CMP    K100  C235  M10/ U# R. |: X2 P$ L+ _
            ZCP    K100  K300  C235  M20
4 L6 t/ x/ z+ w6 o0 W# Q
; L( M9 Z, o+ p 传送     MOV   C235   C221              MOV C235  C10  _' I# ?3 @6 h/ k0 b6 o5 E( D
           BMOV    C235 C221 K5           BMOV   C235  C12   K3              BMOV  C235   D10   K5* T: f1 ]/ M" \; o) [! h3 }  X6 r% n

  }) h' ~5 G! ~# G5 H计算      ADD C235 K1000 C235         MUL K-1 C235  C220
- L& a0 K' M8 {2 ^7 P* x4 n
0 M% d- O' t* F. d2 N这些指令对16位计数器都能用  但是这个32位计数器  一条指令都用不上     请问是怎么回事??  + k, N' J+ V2 q# s. h
, J9 J# i$ O* J, \% {. o% C% }
机器XIN型号 FX1N  40MR
发表于 2008-5-26 00:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
您用的指令不是32位指令,而是"批量"的指令.比如ZCP是区域比较,BMOV是成批传送.( i$ M" R/ F; M
* m: K. U- G- J; r/ ^/ ?
32位指令与16位指令的区别只不过是前面多了个D,如 : DCMP  ,DMOV