发表于 2008-5-21 08:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
交流接触器,热继电器的选型有何规定
, |, I5 n: {  ~8 K2 Q请求帮忙- |$ f: z; x/ {8 F

3 Y. G: f6 K9 Y8 |7 V[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-21 20:55 编辑 ]
发表于 2008-5-22 14:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
一   交流接触器的选用方法
# |+ h0 m0 |7 I& B. W0 f   接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。
6 s8 L! M6 d0 ~) _8 ?) |5 @5 M) `     选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素: 1、控制交流负载应选用交流接触器; 2、接触器的使用类别应与负载性质相一致。 3、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流;还要注意的是接触器主触头的额定工作电流是在规定的条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。 4、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电压。 5、吸引线圈的额定电压应与控制回路电压相一致,接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠地吸合
% c$ k: j8 z& C$ {1 k, V& N8 b7 l, _6 _5 n, K! L% t$ h4 s& B
二   热继电器的选型
5 Z, a  z$ I9 P3 Y   长期工作或间断长期工作电动机热继电器的选型
5 A; h" E: s7 ?; P, B, @; h   (1)按电动机起动时间选择7 x3 s7 n6 ?# D2 Z5 w. i: }" {
   tf=(0.5~0.7)td
. E: ^/ {3 `* j9 K& O0 |& v- G4 q! q      tf:热继电器在6Ie下的可返回时间" _3 W0 K5 C; w, w9 C! m3 _
   td:热继电器在6Ie下的动作时间
, z, _' a. \1 k, n( @   (2)按电动机额定电流选择
$ D# K/ I5 U( l+ b3 k+ u) j& y) `   Iz=(0.95~1.05)Ied
, q7 E2 q# V( i7 }      Iz:热继电器整定电流
) b0 X) e' _* M1 P   Ied:电动机额定电流
  ^' D( F3 D8 D$ o5 z8 n% @  o- t; O+ X   (3)按断相保护要求选择1 J; B6 A( _2 `! j( V- B* i
    对于星形接法的电动机,采用三极热继电器即可;' ?1 c8 P, U5 R" a
    对于三角形接法的电动机,应采用带断相运转保护装置的热继电器。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-22 17:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回复 2# 的帖子

谢谢指教
发表于 2008-7-19 22:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

配件选型的资料

希望附件里的资料对你有用0 q: w% N0 v- ^
4 ~2 h3 u; _0 y) A
我在《数控机床电气控制》里节选下来的
  g( g) p4 P, Z  K3 Q
  • 【作 者】杨克冲 陈吉红 郑小年编著
  • 【出版项】 华中科技大学出版社 , 2005
  • 【ISBN号】 7-5609-3315-7 / TG.60
  • 【原书定价】 CN¥19.80
发表于 2008-7-19 22:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
附件传不上去,你在三维网里搜,有电子书的
发表于 2008-7-22 22:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
简单的说,接触器样本上都有相应的型号配相应的电机。经验上国产提供1个档次以上,即7.5KW用的接触器用于5.5KW;进口的就可以直接对应,无需考虑余量;! D9 x0 g: N' F& B

, `' F$ c4 J# ?7 m5 c- S  M' q热继电器与电机的额定电流有关,有点时候电机电流比额定超小或者超高,在选择热继的时候调整范围就需要宽一些。
发表于 2008-8-2 10:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
简单的附加一句话,应该没什么规定,应该是有一定的选择原则,如果你按照选择原则来搜索的话,就会有很多的答案呈现在你的面前