查看: 8619|回复: 14
收起左侧

[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。
+ {, g; H0 ^/ {3 F  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。
+ S2 w7 n! R2 L! }  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)1 p: C2 P" J( R# Y! z7 U
其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w
  e4 F2 u; v! s1 h4 g" y- eqv1 热介质的流量 ,立方m/h
5 R4 ^; q. s  M- x6 X" |9 D! x: q/ j* Wp1 为热介质的密度 ,kg/立方m, k) G( C$ d% I$ s% X, Q1 M
CP1为热介质的比热容,KJ/kg度
" O7 w( }# q0 G) WT1 为热介质的进口温度 ,度
, t  y' r; l& w1 aT2为热介质的届口温度 ,度
8 Q' Z/ Q2 s7 H5 J4 a& x" IQv2 为冷介质的流量 ,立方m/h/ ^4 O  O, T# _" z  T; Q
p2为冷介质的密度 ,kg/立方m
, R: W& J6 f( a- Q. SCP2为冷介质的比热容,KJ/kg度
' R$ h* I. u+ Bt2为冷介质的进口温度 ,度
/ V/ l2 v& v( a- N, ~, s4 l- L6 At1为冷介质的届口温度 ,度2 d# `/ ]3 s% A+ @& D
# o5 _9 W7 K( h( {5 Q% }7 _0 M# _# W
对数平均温差/ u( M# d0 f% u$ S4 L* Z: p
当 T1-t1不等于T2-t1时
# [9 i, _. E# W△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度9 z4 T/ _2 t& q2 K. H
当 T1-t2等于T2-t1时6 k# ]' t/ }# \& G8 d
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度5 X* W5 i- f1 q( a1 y/ u
换热面积( R' x. s3 f+ i9 d
F=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)0 h( d( o# T: e/ z& V- U
我的天还真难打!
$ i  \+ b2 i0 ~3 _- }  K; a) r  I9 Y7 Z& A
[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??
* r( x5 P, Y! U6 _, _5 R$ [据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ a6 C' _# T' N/ h不知楼上朋友的公式是谁家的??
% C/ I  x- b; l8 K! H# g据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
% P" I* {. H: u3 A# Q

( F) t7 e& L  Q2 }* q* p, m! xW 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量& K3 m. h; r4 T. s$ N- [
, r0 F9 r8 W1 t( a$ n! v* U6 q
功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。' f* ~5 Q2 r& g- |5 P& D5 A- f9 _8 T
或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。