[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。
8 F* ?9 T# C/ O6 _* ]" Q/ }1 h  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。
) m0 _: R9 q9 O8 i& Y7 A  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)
6 S+ _  S" F0 q: v* e其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w
! V$ o% b3 G  Dqv1 热介质的流量 ,立方m/h/ O/ i, e) A& n3 T! Y2 W1 f
p1 为热介质的密度 ,kg/立方m
1 w  `* y# M- DCP1为热介质的比热容,KJ/kg度
/ U2 j* k7 w# n! YT1 为热介质的进口温度 ,度
' I4 S! j0 H9 a$ uT2为热介质的届口温度 ,度
% Z5 I5 T, E" EQv2 为冷介质的流量 ,立方m/h$ x9 J2 _$ \7 i% @% z( ~& U" m
p2为冷介质的密度 ,kg/立方m0 ]7 R/ h* U) u7 T
CP2为冷介质的比热容,KJ/kg度7 X& y5 p$ G2 v
t2为冷介质的进口温度 ,度  m# T; N0 R+ K1 H* f0 _
t1为冷介质的届口温度 ,度
  F, _/ j' h- Y% ~
, U  _8 \; v$ K' r# x对数平均温差
" }/ F/ E' ]5 ~4 {5 O4 M当 T1-t1不等于T2-t1时
' u; h9 V9 T2 @5 y; C) m6 P△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度
, Y1 T  ~  n7 `当 T1-t2等于T2-t1时9 ^$ Y5 ?& c) [+ L
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度
7 ]: E# B3 ~! R换热面积
* a& c' t$ d9 o) m& tF=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)
- i) h0 }7 C$ P2 S; x- J我的天还真难打!' c8 d/ l8 X3 r1 o6 y

! V$ A5 A: n# R0 o4 l& k[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??
# S) o" `  Q6 r据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 ]9 E) x0 V7 d% g# ^$ H
不知楼上朋友的公式是谁家的??9 \' D$ L  T2 ~
据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
/ O* c# A% X, V* l# }

7 @. E. L$ V- \% s( X, q/ UW 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量& T# O- F- S, M" l1 E# X9 y

9 a0 w5 z7 [4 U; i+ V+ Y6 k功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。1 w* L* _; z7 R; s3 H8 ?5 w
或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。