发电机振荡失步将出现下列现象: 6 v% z' N) ~/ g. g5 h1 ^
( V; k8 u7 c# v/ q0 I/ L+ \! R; W7 `
(1)定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡。
0 L+ z8 [9 E- s
" Y+ d. O% Z. C8 |7 j+ N, f1 Z(2)定子电压表的指针将快速摆动。
6 S1 u, K# J' N: ?$ g, h6 _0 t1 P8 P! @# e5 e
(3)有功功率表指针在表盘整个刻度盘上摆动。 ; t5 D e1 b+ C" g1 L
+ }( ^& J. F; J2 Y- b
(4)转子电流表指针在正常值附近快速摆动。 n" ~& i( ?" ]
& F, R. x& ^. E) U: T$ |(5)发电机发出鸣叫声,且叫声的变化与仪表指针的摆动频率相对应。
4 p W1 p, C ~; ?$ j2 O0 q
$ c! a9 j" d8 H" g5 M; g! ^$ D7 h3 X(6)其他并列运行的发电机的仪表也有相应的摆动 4 b0 k0 Y9 S' E
3 j6 n8 Q4 X3 p
发电机振荡失去同步时,值班人员应注意①要通过增加励磁电流来产生恢复同步的条件;②要适当地调整该机的负荷,以帮助恢复同步;③当整个电厂与系统失去同步时,该电厂的所有发电机都将发生振荡,除设法增加每台发电机的励磁电流外,在无法恢复同步的情况下,为使发电机免遭持续电流的损害,应按规程规定,在2分钟后将电厂与系统解列。 |