发表于 2008-4-26 18:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我一客户在机器的进线控制柜上将N线串了一个10A的单极空开,把我一同事搞惨了,一通电试机,不是烧这就是烧那,开关电源 ,发热圈,电子板坏了五六件,弄了3天也没把机试好.我过去一看,把10A空开短接,开机就OK了,真让人犯晕:原因是机器一加热,10A空开跳开零线断路,发热圈与控制电路由星形负载变为三角负载,严重的违规操作!
发表于 2008-4-26 21:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
装空开  也要看图纸才可以% y  y$ z, ~& ^* G. v  L8 Z: y
你的客户把问题想的太简单了
发表于 2008-4-26 22:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
零线是绝对不可开路的。
发表于 2008-4-26 22:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我试过,有一回,接三相电的,但把零线忘记接了,结果,只烧了一个显示器的电源!因为其他的电气设备都关电了!
发表于 2008-4-27 09:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
零线一般不允许开路,除非是和相线开关连在一起的2极或4极断路器同时断开
发表于 2008-4-27 23:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般情况下,变压器低压侧的中性点是接地的.从总配电柜往外配电
" B: ?( E3 G/ X3 d/ \6 u# M时,N线和PE线分开,N线作为220V设备的工作线,PE线作为保护线,并且到设备端都不要分开.+ n/ e7 v' e: @4 G/ ^* ~  s
出现设备烧坏,可能是线路故障或是三相极不平衡导致电压升高造成的.
6 L+ q! Z9 E: {4 ~( ^可以看看有关接地技术的书,名堂还蛮多的
发表于 2008-4-28 07:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是啊 接地还是非常重要的 啊 
发表于 2008-4-28 08:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
属于违规,在这方面以后因该注意
发表于 2008-4-28 09:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
"并且到设备端都不要分开."
  y# m+ b" ^  P5 K应该是"并且到设备端都要分开."吧。