公司内审时发现我科:气体报警装置无日常检验记录。# ?& u2 o) s2 C# ~
我司因生产需要,配备有氢气(10瓶)、液化气(大6瓶)、还有几瓶丙烷及丁烷气体。以前有2个普通的气体报警装置,送省局没法检定;现在还在华北院(检定)。请教:这个不符合项该如何关闭?请帮助,谢谢!
发表于 2008-4-24 13:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、组织学习相关的ISO9000相关的标准文件及企业的程序文件。
% q  C+ X1 |8 X& G2、分析原因,是做了检验而无相关记录,还是根本就没有对此没有规定。  S/ a/ w# u. a) B6 B1 ]: {
3、补充文件或教育当事人。
6 H7 ~2 c- x+ A: f0 Z! q4、纠正,立即启动相关文件及记录。7 _& H$ H) ^' E! ?! v4 ~% ]* a! Y5 Q
5、验证交活!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
YHHL + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-24 19:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
还有你们的程序文件是如何规定的,可能需要修订
发表于 2008-4-24 19:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原因分析:为什么会造成没有鉴定;
+ o! M9 b. W$ T纠正措施:送第三方或者自己有能力进行鉴定;- z5 I4 ~+ B3 b2 v: Y
预防措施:培训,修改程序,或者其他
, w( `* T" ~( x+ G* v验证等。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
YHHL + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-25 11:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然是缺少日常检验记录,那应该针对这个来做特别改进。
; _4 q' N' h0 d9 g+ I* y& ~4 E6 Q1.制定每日检验指导书,如无检验的设备,须申报。" @0 c" ^" u: F5 [% f. y4 F
2.设计出每日检验记录表,并填写,存放在放置气体报警装置的附件。
5 K/ ]! w% A4 V0 E3.应急计划是否要有,安全检查是否要有,如需要,都要追加
发表于 2008-4-25 21:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我感觉:
# G$ v7 L$ ^' ^( G  J 1.省局检定不了,应立即送相关单位检定,在没检定完成之前,应采取必要的应急方法,(如其它检定器具.其它简便点的检定方式),先安排,再做点检表,必要时可加注特殊原因.等检定完成到位后再依程序执行.
- H0 u. f5 @4 P% n7 Z/ |6 Y5 S2.即然日常点检在做,但工具都不见了,自然相关责任人应检讨原因,将此次问题发生的原因通报,并做相应处置,(当然是在公司的程序没什么大的漏洞的情况下),防止下次再次出现人为失误
 楼主| 发表于 2008-5-4 12:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢大家的帮助,该不合格项已经关闭!