[讨论结束] 请各位分析铝壳电阻损坏的原因?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-23 17:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司用的铝壳电阻,型号为RX24-50W-4.3kΩ,实际使用电压为直流360V到400V之间。总有不少会损坏,故障率接近1%/年。解剖图见附件。: N  \  R4 R2 P, E) R. K
5 P8 K7 H" k' v6 _

; X5 `) a4 H6 |/ q) f
, |- x5 x4 l' X" r" w: J
请各位分析铝壳电阻损坏的原因。
. T$ C( F0 Y1 u
0 P; ^+ \& S8 [  N$ p# t5 z  l2 i
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-23 20:15 编辑 ]
PC100024a.JPG
发表于 2008-4-23 21:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
按照你给的数据,你的电阻使用时的功率约为30-37W,太接近最大功率了,按我平常的经验,长时间连续使用的电阻,至少要选用3倍的功率才可靠,因此建议你换100W的.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-24 11:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也有这样的考虑,但我们公司的相关研发人员不认为设计上有问题,
. g; t5 Q* G* h而是断定来料有问题。
发表于 2008-4-24 12:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意2#楼的说法,50W的确小了一点。另外还与你的铝壳电阻的使用环境有关。1 C/ n7 C) g+ F$ O- Y
你的电阻是否安装在散热板上,有没有量过表面温度?电压环境是否会有冲击?( L3 f8 y, r& k
另外,对于国内的元器件,设计上应该要有足够的余度,要符合国情嘛。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 参与讨论!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-24 13:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电阻器是安装在散热器上的,还有风扇吹风,表面温度为87度,铝壳电阻环境温度为45度。开机会有一个冲击电压,实际测量峰值不超过1000V,脉宽为μS级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-4-24 21:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有风扇吹,很奢侈呀!建议你用两个RX24-50W-2.2kΩ的电阻串联使用。对发热和承担的电压都有好处。3 m5 h5 O3 x0 [" x: h$ d9 d4 x

4 I1 a' C  K6 K6 P1 n+ L# j9 f$ G如果是俺设计,这样的功率下,至少4倍余量,即如果电阻上的功率是25瓦,俺至少用100瓦的电阻。
发表于 2008-4-25 09:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
负载工作时,电路中的文波电流太大了,功率又十分接近,可能发热严重。
, N; V  A+ W4 U& W( i" @& n* S$ W( p6 [7 ]- j, z# M7 q) ]3 F+ j
[ 本帖最后由 terceler 于 2008-4-25 09:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-25 10:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有个问题,一共使用了八个该电阻,其中每四个并联分成两组。实际可利用的空间有限。
发表于 2008-4-25 12:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你用的是混联电路 ,功率都那么大,无异于一个小电炉,其中一个出问题,肯定会殃及池鱼的.
 楼主| 发表于 2008-4-25 13:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问有没有其他方案?