按照这个公式来判断Ist/In<=3/4+Sn/4Pn,满足的话可以直接启动 : Y5 K0 ~% B( Q9 \, l, d$ x H
(Ist:电机启动电流;In:电机额定电流;Sn:变压器容量;Pn:电机额定功率)
7 ~; `* Q7 L, q* A* s
: {. n- l- [9 {3 r市10KV环网经两台变压器(分别为1000KVA,1250KVA)供电的,最大的单体负荷是冷水机组的185KW电机,Y-△启动方式,其次是消防系统的消火栓泵75KW,喷淋泵30KW,还有空调系统的冷却水泵45KW ,生活水泵22KW,以及十多千瓦的风机等等,原设计为全压起动,有人认为这些均应加装降压起动设备,全压起动是错误的。 6 ]- v: D. y) h9 t
设降压起动的目的是为了降低电动机起动时的冲击电流,以减少电机起动时对正常运行负荷的影响,常用的Y-△起动方式是将起动时加在电机绕组上的电压降低到正常时的1/ 3 ,从而将起动电流降低到全压起动时的1/ 3 ,即起动电流降到额定电流的大约4倍,下表是上述各电机不同起动方式时的电流大小: + m) O6 q/ s) h: o
* [5 P) k- S7 N( B设备名称 电机功率 额定电流 全压起动电流 Y-△法起动电流
1 ~7 A3 x6 s2 @/ I9 B& k1 ?3 N* B冷水机组 185KW 346A 2422A 1384A . W0 a7 `' q* z: Y4 \
消火栓泵 75KW 140A 980A 560A ; M' [% g" U$ A; u. q0 t
冷却水泵 45KW 84A 588A 336A
, `0 L" L3 d* t/ L1 v6 v7 p生活水泵 22KW 42.2A 295.4A 168.8A ( a: U& f, F+ ]$ T/ L: {1 s' T* z
风机 11KW 21.8A 152.6A 87.2A
2 X' {/ ^# O# g% ^' N5 K* v- q 从上表可以看出,11KW电机全压起动电流为152。6A,假若不允许,那么22KW的电机经 Y-△降压后起动电流为168。8A,岂不也不能允许,更不用说其他的大水泵了!反过来说,冷水机组经降压起动后的起动电流为1384A,是允许的,且因起动转矩的减小(与电流平方成正比)使起动时间延长,那么,消火栓泵电机全压起动时的电流仅为980A,且起动时间要短,为什么就不可以了呢?世界上有这样不合逻辑的道理么?其他更小的电机就不用说了。 - p# q l6 F) X. ~
|