QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2392|回复: 5
收起左侧

[讨论] 工作时:发现电压互感器出现开裂,请教是何原因?

[复制链接]
发表于 2008-4-15 16:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我所有一台电容器在正常工作是出现意味,检查发现A项和B项电压互感器出现裂缝,电抗器是好的,不过电抗器有发热现象
$ l& n4 v" M: w1 W9 ^! @- h" I5 b2 N
* x( w. }. Z+ X( s2 t[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-15 19:54 编辑 ]
发表于 2008-4-15 17:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电压互感器是环氧树脂浇注的吗,电压等级是多大的,工作时有录波吗,能否详细点以便帮你分析
发表于 2008-4-17 08:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电压互感器开裂原因很多。
' j# c* w8 x5 Z# |1 e你用的是全封闭的还是半封闭的。, G: i; E. G+ p+ P
首先从工作状态来查,看有没有出现不下正常的工作过程。
. `* h3 B* E7 e, r0 n; L另外是,现在互感器厂很多,质量良萎不齐。
8 `/ ^' Y  f6 C还有,你要看看开裂的部位。有时是很好判断的。
发表于 2008-4-17 19:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有可能是短路了吧.
. l/ U/ `. y6 t5 m0 @# K' F; L- v你看下有没有.
发表于 2008-4-19 09:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
有一次工人施工,不小心砸住了就开裂了,照样使,没有问题吧
发表于 2008-4-19 16:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般是电压升高 或者电流过大引起的
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表