[讨论] 发电机耐压:请高手分析是什么原因直流耐压不合格而能够正常运行?

[复制链接]
发表于 2008-4-9 11:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台10KV,3000KW发电机,进行直流耐压时升到2万多伏时跳闸,试验过程中没有发现泄漏电流突变,制造厂家要求不做直流耐压而直接作交流耐压,耐压值只能达到14000V,后经厂家同意投入运行,运行中未发生任何绝缘问题,请高手分析是什么原因直流耐压不合格而能够正常运行
/ F3 P6 m/ Q; U& n/ O
) ~6 K: f& X# v5 [0 C5 H4 x3 D[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-9 19:31 编辑 ]
发表于 2008-4-9 20:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1、与你所用的耐压测试仪设置有关,如其跳闸漏电流可设为1ma以下,或1ma到5ma等级别,你应根据你们的需要设定合适的漏电等级。
) H7 \9 g  J$ x% v7 R2、10kv的发电机,你测试那么高电压干什么?你的这两种测试结果基本是一样的,交流14000v*1.414=19796v,即交流的峰值电压与直流20000v是一样的。# v& V1 R! \& z0 F* M, }- X
个人认为,你们进行耐压测试时应分相间耐压与相对地电压,其最高值也就10000*1.732=17320v
$ b7 q3 Z. u( A希望以上分析对你有用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-10 08:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
按交接试验规范要求,直流耐压应为30000V,交流耐压应为16000V。根据试验特性,直流耐压对端部绝缘比较有效,我们也做过多台小型发电机,都是按这个标准做的,都没有发现异常,难道是这台发电机的绝缘水平较低?

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-5-6 09:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
耐压试验是破坏性试验,很多厂家是作为型式试验做的,现场电气设备绝缘预防性试验中破坏性的试验有交流脑压试验和直流耐压试验,对于低于330kV以下的设备。  ~# t  _( w+ }; y+ k+ A
; m% u" \; c- N7 |) e* {6 f& \
交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的最严格、最有效和最直接的试验方法,他对判断电气设备能否继续参加运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免绝缘事故的重要手段,但要分情况的:7 \. [+ h; A0 {
一方面要注重试验方法,三相接法不同,在某个交流耐压值过不去,也不一定代表运行时在这个交流耐压至过不去,因为运行的时候,在交流耐压击穿的部位根本就不会再运行时出现那么高的电压,因此也就不会击穿,我举个例子,对于一个三角形/星形(不接地)接法的升压变压器,交流耐压试验时,三相高压包处于等电位,中性点电位很高,在某个耐压值击穿了,而在正常运行时,中性点电位基本上处于0点位,三相引线达到耐压值,也照常能运行的。8 [3 }3 c- g. Q# n7 J! j% p
另一方面要看设备,就试验的对象。直流耐压能够发现某些交流耐压不能发现的缺陷,两种试验有时不能相互代替,必须同时应用于预防性试验中,特别是电机、电缆等更应当做直流耐压试验,对于110kV级以上的变电设备,由于试验条件限制,还没有要求做交流耐压试验,而只要求做直流耐压试验。相对于交流耐压试验,直流耐压设备较轻便,虽然直流耐压数值比交流耐压要高,但耐压破坏损害程度较轻
. _5 o3 o1 l% i一般电机取直流耐压2~2.5Ue,交流耐压取1.5Ue,Ue是额定电压, [. r3 [) j: u" d
6 S( A( d, A! M
[ 本帖最后由 ponder2002 于 2008-5-6 10:47 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-1 17:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
分析有道理,但实际上耐压测试本来就是检验耐压程度的试验,虽然运行中不会出线那么高的电压,但不能说就不通过吧
发表于 2010-12-13 19:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你说的情况有几种可能,我不是很专业,简单的说一下;! B6 b# g/ b' ]
1  像上面的有位大侠说的  可能是耐压装置的问题,因为,我就曾经遇到过这种问题,一般的耐压装置都是有泄漏电流要求的,超过了这个范围电压是升不上去的;
7 a( f0 t6 k% i  C7 S) r& B8 Y1 ^- ]( ^2 还有就是你的发电机绝缘受潮了(或某一个与耐压相关的绝缘部件受潮,会直接影响你的耐压水平),导致表面泄漏电流过大,因此电压也升不上去;0 u6 a# k; K6 c! ]/ z
3 之所以能正常运行,像发电机一般出厂耐压试验应该是 2倍额定电压+1kV,一般电机不超发的情况下,运行电压很难超过你的耐压值的;- E7 U8 O9 Q+ t3 A! m& ~; d
关于直流耐压一般作为非破坏性的耐压检测来进行的,一般情况下  直流耐压值是交流耐压值的1.7倍。而交流耐压是检测电器产品绝缘能够承受的耐压水平的,一般是检测你的工艺水平缺陷的。采用交或直流耐压跟电机的电压水平有关的,一般只有高压电机采用直流耐压,低压电机一般只采用交流耐压。