请问国标有没有这样的规定:变压器出线套管的排列规则:站在高压侧看,从左至右为O,A,B,C,油枕,对侧对应为低压侧的a,b,c.或站在油枕端看,则左边为高压侧,右边为低压侧,由远至近为O,A,B,C,油枕.我查找了很多国标资料都没有找到(《发电厂及变电站电气设备》中有这样的介绍,但不代表国家标准,只是常识介绍)。请从事变压器工作或知道该类标准的三维网友回复一下,谢谢。- a  m* I  b1 s/ m7 Q' r
我是从事高低压开关柜生产的,有时需制作母线桥用硬母线把变压器与开关柜连接起来,可有时因设计院出的一次设备布置图中未明确标示A、B、C相序位置,我厂就一般按国标要求(面对柜体正面,从左至右为A,B,C,相序排列)制作柜体和母线桥,可设备到了现场与变压器连接时才发现需要A,C相换相,因柜体与母线桥已按不换相制作好,空间较小,要现场换相较困难,有时只有重做母线桥,成套厂家冤呀,自己掏钱包还不能得罪设计院和用户.如果有上面这样的标准,那我们就可以从图中判断是否换相,谢谢阅读,因刚注册,现是第一次发求助帖子,说的不明白之处请谅解.5 ]/ X% a9 e) n$ m

; m0 J$ N& H& m0 C6 H# p; W. [9 u* t[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-8 19:49 编辑 ]
发表于 2008-4-7 09:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我不知道有没有国标的要求,不过我们家是这样作的!
发表于 2008-4-8 10:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
国标好象是没有要求的,但楼主可以在变压器上想办法啊.因为变压器上的相序也是假定的,可以通过改变变压器的连接来改变变压器的相序,不需要重新做铜排的.碰到这个问题可以和变压器厂家联系一下!
发表于 2008-4-12 16:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
国标上有规定的,GB1094.1总则中有此项内容,上面画着箱盖和套管,可以学习一下!
发表于 2008-4-14 14:37:18 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
GB/T6451-1995版以前对油枕位置也有要求的,在99版里面取消了.: F. e: w5 V7 b  C$ c
! a! K6 w& X( E' T4 w1 i
油枕主要是从结构设计的合理性方面考虑。
 楼主| 发表于 2008-4-15 21:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢上面几位三维好友,查了GB1094.1和GB/T6451-1995,是用图表示的,并没有用文字定义,应该还是有说服力,至少说明大家习惯这样做。
发表于 2008-5-28 23:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
你应该看看2008最新版本,也许有新规定的,我还没有看到2008版
/ P# a- Q3 M4 R! p4 ?5 v$ G9 Z0 S4 `, [! K1 p1 T# J) o$ y" O7 T& [
最好设计的时候与变压器厂家联系以下,或者依据你的要求定货3 q, N9 G' y9 D

9 z# ?+ l/ V9 j! v一般都是按常规制作的
发表于 2008-5-31 06:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2008也没有明确规定,主要还是考虑合理性