公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种4 H( F2 U% f! [8 c

; p. u/ B# {; N0 {( p4 K4 h现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上
) e8 N. \9 W5 L# r9 R0 c# f9 X5 o8 B; }* M
想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事6 ~3 d9 e* a3 e* Z  G

/ z6 l, ?' o, [! v. o[ 本帖最后由 njzhfe 于 2008-4-9 09:33 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 求助有始有终、理论实际反复验证,解决实际

查看全部评分

发表于 2008-4-6 14:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
变压器次级输出电压AC24V太高了(一般在AC18V),桥式整流后电压在DC28V就可以了,而变压器的输出功率则视负载来定
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是这样啊,不过变压器次级只有110V/36V/24V/12V这样的啊,没有见到别的,是不是变压器选用不合适呀
发表于 2008-4-6 14:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
国内注塑机专业制造厂东华(2000年以前产品)及震雄,就是用的这种结构的(AC18V,8-10A),而用台湾弘讯电脑的塑机配的电源以前的也是这种结构,现在大多采用的是350W的DC24V的开关电源了,变压器用的已经很少了; V% q+ l. R9 q8 ]; \& G
7 q8 |5 C2 w5 c9 S
[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-6 14:58 编辑 ]
发表于 2008-4-6 15:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 njzhfe 于 2008-4-6 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( E7 u% k  `3 o) G* A
公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种
. P: p/ j/ Y* e( Y7 R- z% |# T+ F
现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上
+ V' ]3 k. o& G! C5 {4 Q1 c( U) G, @
% V3 M( ^! O2 n6 C想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 yqwfk 于 2008-4-6 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" W. H, j) M, A* ^( W
如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现

: u  k  ~7 b4 V% K9 _
% a9 b$ m& J6 V  m会是这样的吗,我再去试试看
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我刚才试了一下,24V经过整流后不带负载成为32V,后来又把36V经过整流后不带负载成为38V+ [, |4 H4 E& k, v, p0 X
( T- t3 [0 c4 _! ]
如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向; M# c- u& u7 X- d/ Z: G
7 d, R  r* @4 \* Z2 N7 O& U4 B9 F
如果带上负载DC36V成为21V,这样的话这个电磁阀就可以换过向了,$ ^) E! b! e  v' y. K
) ?9 B$ S+ }4 ]: q+ ^8 R$ ]
现在我们在用变压器上的36V接头的地方,可以工作了  q: c% S) x. C- Y
但这是个什么原因呢?就是差个稳压吗
发表于 2008-4-6 17:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个稳压块就可以了,LS7824
发表于 2008-4-6 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
发表于 2008-4-6 18:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
24v电源多的是,别把电磁阀给弄坏了,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ g6 c9 ~8 F2 Z; x6 I( E
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.

$ h$ p  h7 t" t+ ]) G% M& Z9 n8 ]
2 T' d* x5 P5 L: c2 w" o9 g: _用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,
; I. \/ c# g3 E
3 i: j# e: ]7 Z' s9 j感觉不应该是电源功率的问题吧
发表于 2008-4-7 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
(后来又把36V经过整流后不带负载成为38V.如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向)这东西用全电路欧姆定律一分析就很明白了.
发表于 2008-4-7 12:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直流24V为什么还经过变压器呀?有这个必要吗?
发表于 2008-4-7 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* c4 W7 H1 c: ?' D/ H- k# G8 }
$ {1 y& h1 g9 ?/ U+ u' m! G% r4 ~( g7 p0 Z- a8 p
用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,* T. z% t7 H" j/ U
( |2 }, M( B" y. W4 I7 x
感觉不应该是电源功率的问题吧
4 h, g8 T& z1 c" r
楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量). u9 I9 V: u5 z, |! ^
如果每次只是测量一个电磁阀,你配一个5A的开关电源不就省事多了,一块5A开关电源130-150元之间,而一只变压器和一只10A的整流桥也近100元吧,加上稳压电路最低也得150元。算算还是买一块看管电源划算,接上四个线头就可以稳定工作,而且电源电压波动对其影响不大,因其自身就有稳压功能。
发表于 2008-4-7 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
BK-150变压器次级有110V/36V/24V/12V,要搞清楚每组电压输出的视在功率,:电磁阀功率多在28瓦上下.看来还得加强学习了.............. :lol: :lol:
发表于 2008-4-7 22:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
24V再乘以1.414,就达到了33V了,所以,是变压器的次压电选高了!
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 M( n5 P* K7 g5 Z7 x0 d, ~. d' e4 d8 I7 R
楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)" e: h- S! ]: r  U+ \. W
如果每次只是测量一个电 ...
7 i: q& K1 l# W0 _" ]

( m  g" e* o' J1 K. u) O' i! V正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,0 Y0 T  W' I) m. t7 Y* Q
7 R! u5 f8 b9 o) s) `; N
你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
发表于 2008-4-8 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-8 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" `% J1 i8 D3 X* N% ^- V, @* Q% N/ u5 D  j2 B

: x9 v! M/ c8 u* l正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,
0 d- M& d  m, s# C, ]; |7 n( U. E/ @7 n1 Z
你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
" h/ _' C6 K) N! u7 s# l
就是这个样子的。到下面网址里去看看。 ( S4 Y3 n% G: u& E: n* \
: `& Q7 g6 ^2 q( Z- \
http://www.dianyuan.com/sale/sale_category/kaiguan/page3.html
2.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-4-8 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-8 17:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
整流后电压要看整流方式
- |7 _, j9 z+ b/ kVd=k*Vf# b& R0 b5 k" W  j/ n5 }8 P, V
单相半波整流k=1/2.22
) N+ X9 ]& {# r单相全波整流k=1/1.11
) c6 U8 k1 B+ m单相桥式整流k=1/1.119 A/ b+ r7 ?% M- h$ F
三相全波整流k=1/0.855
5 w" }% _! d; B; G/ B9 v三相桥式整流k=1/0.427* ?1 B( N: U) R5 F, @0 H7 c6 K% ^2 [
当然这些需要在无功功率充足的前提下的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-9 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上的各位了,现在问题基本解决,暂时没有采取冬虫兄的办法,还是用在36V上的,不过使用时电压只到21V,电磁阀换向没有问题,改天有时间去选用个开关电源试试.: q, H8 n# U- t/ B0 c% T