近日在项目中碰见这个问题,描述如下:
, R! d& s; F" g5 w f: R4 s, S$ {' z2 c/ w5 p
项目中有5台直流电机,额定电流 为3700A,电压1000V,从整流输出到电机距离大约40米距离,老外选择9根 500 mm2 单芯 YJV 电缆为其供电,即每台电机18根电缆。虽然考虑到电机效率、电缆桥架层数、等因数,我还是觉得有些太大了。但是我算了一下发热损耗后,我的看法又改变了,我按75%负载计算热损耗,计算公式为:P=(I^2 * L )/ ( r * S) , r 铜的电阻率为: 57, L:电缆长度(米);S:电缆截面积(平方毫米)
# l2 O& t4 m( l* O2 u3 W( J \0 ]0 E7 U7 d( W' v
用9根电缆时, 每根电流 2775/9=308, 每根电缆热损耗:P=(308*308* 40)/ (57*500) = 133 W, 则每台电机18 根电缆为 18*133= 2394 W/ T W& T0 a/ Q Z$ E
用7根电缆时,每根电流 2775/7=396, 每根电缆热损耗:P=(396*396* 40)/ (57*500) = 220 W, 则每台电机18 根电缆为 18*220= 3961W
7 f: c; k8 i) A$ n这样看来 7根比9根损耗大 1573W, 按每天运行18小时, 一年300天计算, 增加损耗 8500 KW.' r5 a& i" f% |
* U! ?2 L9 S" T5 e, c
就是说增加4根电缆( 总共160米), 从损耗上每年就可节省 8500 度电. 4年左右也可收回这成本了, 这买卖好象也不坏。
, Z, \/ E9 h# R$ x8 C
6 G+ J" X# ]- T, n, D, b) P1 ^ 我的计算有什么问题吗,各位对这种长时大电流运行的负荷电缆选择有什么看法,请不吝赐教! |
|